Guten Morgen allerseits,
habe heute Nacht ein merkwürdiges Phänomen an einer etwas älteren Maschine gehabt und keine richtige dafür Erklärung gefunden.
Ich habe kein original Projekt zu der Maschine und daher nur einen AG-Abzug des Projekts.
Die CPU zeigt "BF" und "SF" an, aber die Maschine funktioniert. Jetzt habe ich die Gelegenheit gehabt mal online zu schauen warum.
Es handelt sich um eine ältere S7-300 314C-2DP.
Der erste Fehler: Sollausbau ungleich Istausbau (CPU V1.0 projektiert, V2.6 eingebaut)
Ich habe über "Objekt tauschen" in der Hardwareconfig die CPU geändert und "speichern/übersetzen" durchgeführt.
Dann habe ich die Systemdaten in die CPU übertragen und nix geht mehr...
Ich habe mir zuvor natürlich ein aktuellen Abzug gemacht und diesen wieder aufgespielt. Funktioniert auch wieder.
Ich habe verschiedene Varianten ausprobiert, mit Änderungen, ohne Änderungen, die Hardwarekonfiguration zu übertragen.
Jedes Mal geht nix mehr.
Ich habe mir die Prüfsumme der Systemdaten angesehen und abgespeichert.
Dann habe ich ohne eine Änderung die Harwareconfig neu übersetzt und mir wieder die Prüfsumme angesehen / verglichen. Jetzt ist sie anders...
Die Änderung ist in SDB_0, also in der Hardwarekonfiguration...
Jetzt zu meiner Frage / Problem:
Müsste die Hardwareconfig die in den Systemdaten abgebildet ist nicht genau den Einträgen in der "Hardwareconfig" entsprechen??
Oder habe ich da einen Gedankenfehler?
Ich habe dazu schon ein wenig (erfolglos) gegoogelt und das einzige was ich gefunden habe war das es sein kann das in der Hardware
etwas verwendet wurde wofür aktuell nicht die passende GSD o.ä. vorhanden ist. Ich habe daraufhin den Hardwarekatalog aktualisiert
und von allen verbauten bzw. konfigurierten Komponenten die passenden GSD Dateien heruntergeladen und installiert.
Alles ohne Erfolg...
Habt ihr da eine Idee??
Gruß, Torsten
habe heute Nacht ein merkwürdiges Phänomen an einer etwas älteren Maschine gehabt und keine richtige dafür Erklärung gefunden.
Ich habe kein original Projekt zu der Maschine und daher nur einen AG-Abzug des Projekts.
Die CPU zeigt "BF" und "SF" an, aber die Maschine funktioniert. Jetzt habe ich die Gelegenheit gehabt mal online zu schauen warum.
Es handelt sich um eine ältere S7-300 314C-2DP.
Der erste Fehler: Sollausbau ungleich Istausbau (CPU V1.0 projektiert, V2.6 eingebaut)
Ich habe über "Objekt tauschen" in der Hardwareconfig die CPU geändert und "speichern/übersetzen" durchgeführt.
Dann habe ich die Systemdaten in die CPU übertragen und nix geht mehr...
Ich habe mir zuvor natürlich ein aktuellen Abzug gemacht und diesen wieder aufgespielt. Funktioniert auch wieder.
Ich habe verschiedene Varianten ausprobiert, mit Änderungen, ohne Änderungen, die Hardwarekonfiguration zu übertragen.
Jedes Mal geht nix mehr.
Ich habe mir die Prüfsumme der Systemdaten angesehen und abgespeichert.
Dann habe ich ohne eine Änderung die Harwareconfig neu übersetzt und mir wieder die Prüfsumme angesehen / verglichen. Jetzt ist sie anders...
Die Änderung ist in SDB_0, also in der Hardwarekonfiguration...
Jetzt zu meiner Frage / Problem:
Müsste die Hardwareconfig die in den Systemdaten abgebildet ist nicht genau den Einträgen in der "Hardwareconfig" entsprechen??
Oder habe ich da einen Gedankenfehler?
Ich habe dazu schon ein wenig (erfolglos) gegoogelt und das einzige was ich gefunden habe war das es sein kann das in der Hardware
etwas verwendet wurde wofür aktuell nicht die passende GSD o.ä. vorhanden ist. Ich habe daraufhin den Hardwarekatalog aktualisiert
und von allen verbauten bzw. konfigurierten Komponenten die passenden GSD Dateien heruntergeladen und installiert.
Alles ohne Erfolg...
Habt ihr da eine Idee??