Hallo Forum,
Meine Frage:
Kann man 4...20mA- Analog- Signale durch eine Kombi aus einem dig. Signal+ Widerstand simulieren ?`
______________________________________________________________
Beschreibung:
Bei einer unserer Analgen sind alle Kühlwasser- Strömungswerte sind mit analogen Gebern erfaßt und auf einem TP270 (WinCCflex) in % angezeigt.
Nun arbeite ich ja nicht in einem AKW, wo so genaue Angaben vllt. wichtig wären.
Für mich reicht es : "Wasser ist da und strömt" <= da zwängt sich für mich sehr ein Umbau auf dig. Geber auf ( mit den AI werden wir nicht glücklich... Es interessiert einfach niemanden, ob 76% oder 77% Strömung sind... , unter 10% wird die Anlage gestoppt).
Andere Anlagen habe ich mit dig. Strömungswächtern eine Abschaltbedingung nach 30 sec.= 0-Signal programiert und hatte noch nie Schwierigkeiten.
Den Schaltpunkt der dig. Strömungswächter kann man frei festlegen.
Also habe ich mir gedacht, Schritt für Schritt diesen (in meinen Augen)- Schwachfug "umzufrickeln".
( Analog 4..20mA)
Wie habe ich es mir vorgestellt ?
1. - Jeder defekte Analog-Sensor wird (in der 1. Umbau- Stufe) gegen einen dig. Strömungswächter ausgetauscht => der dig. Ausgang wird mit einem Poti [ ca. 1,3 KOhm eingestellt] auf die erstmal noch vorhandene AI- Baugruppe ( Simatic-4xAI- 2Draht) aufgeschaltet. ( genaue Bezeichnung kann ich morgen nachliefern )
2. - Sollte sich irgendwann ein AI verabschieden, wird eine 4xDI- Baugruppe eingebaut, die HW-Config und die PEW's 7xx entsprechend geändert
3. die Skalierung der AI wird über 2 FB gemacht <= fällt weg, dig. Eingänge muß ich nicht mehr skalieren
4. Neustrukt. der Anzeige auf dem TP270:
- %- Anzeige fällt weg, dafür entweder ein LED- Symbol (Farbe= gn => OK, rt => Ausfall ) oder ein grün/rot hinterlegter Text im Menü "Start-bedingungen"
Ich bitte um Meinungen...
Mfg
Meine Frage:
Kann man 4...20mA- Analog- Signale durch eine Kombi aus einem dig. Signal+ Widerstand simulieren ?`
______________________________________________________________
Beschreibung:
Bei einer unserer Analgen sind alle Kühlwasser- Strömungswerte sind mit analogen Gebern erfaßt und auf einem TP270 (WinCCflex) in % angezeigt.
Nun arbeite ich ja nicht in einem AKW, wo so genaue Angaben vllt. wichtig wären.
Für mich reicht es : "Wasser ist da und strömt" <= da zwängt sich für mich sehr ein Umbau auf dig. Geber auf ( mit den AI werden wir nicht glücklich... Es interessiert einfach niemanden, ob 76% oder 77% Strömung sind... , unter 10% wird die Anlage gestoppt).
Andere Anlagen habe ich mit dig. Strömungswächtern eine Abschaltbedingung nach 30 sec.= 0-Signal programiert und hatte noch nie Schwierigkeiten.
Den Schaltpunkt der dig. Strömungswächter kann man frei festlegen.
Also habe ich mir gedacht, Schritt für Schritt diesen (in meinen Augen)- Schwachfug "umzufrickeln".
( Analog 4..20mA)
Wie habe ich es mir vorgestellt ?
1. - Jeder defekte Analog-Sensor wird (in der 1. Umbau- Stufe) gegen einen dig. Strömungswächter ausgetauscht => der dig. Ausgang wird mit einem Poti [ ca. 1,3 KOhm eingestellt] auf die erstmal noch vorhandene AI- Baugruppe ( Simatic-4xAI- 2Draht) aufgeschaltet. ( genaue Bezeichnung kann ich morgen nachliefern )
2. - Sollte sich irgendwann ein AI verabschieden, wird eine 4xDI- Baugruppe eingebaut, die HW-Config und die PEW's 7xx entsprechend geändert
3. die Skalierung der AI wird über 2 FB gemacht <= fällt weg, dig. Eingänge muß ich nicht mehr skalieren
4. Neustrukt. der Anzeige auf dem TP270:
- %- Anzeige fällt weg, dafür entweder ein LED- Symbol (Farbe= gn => OK, rt => Ausfall ) oder ein grün/rot hinterlegter Text im Menü "Start-bedingungen"
Ich bitte um Meinungen...