Schalte Deinem Analogeingang einen Widerstand 500 Ohm (0,5W) parallel, der "wandelt" 4...20mA --> 2...10V
Oder 100 Ohm (1/8W) --> 0,4...2,0V, wenn die Auflösung reicht und Du nicht soviel Wärme willst. Oder irgendeinen Wert dazwischen, dann ist die Umrechnung eben "krumm".
Harald
Also eine Steuerung benötige ich so oder so. Ich habe insgesamt 6DA und 10DI + diesen einen AI die ich verarbeiten muss.
Nun ist die Frage, ob ich den AI über einen analogen Eingang in der Steuerung verwerte, oder ob ich wie du sagst einen Signalkonverter
verwende der den AI umwandelt?
Kann einer einen günstigen Signalkonverter empfehlen?
Einen 2-DMU schaltet man zwischen +24V und Analogeingang+. Der Analogeingang- kommt an 0V.Wenn der Analogwert selber speist.
Bei einem 2-DMU fällt mir momentan nichts ein.
+24V --+
|
|
+---+---+
| |
| 2-DMU |
| |
|4..20mA|
| |
+---+---+
|
|2..10V
+------o AE+ (0-10V)
|
|
+++
| |
500 | |
| |
+++
| 0V
| +--o AE- (M)
| |
| |
0V --+---+---
Code:+24V --+ | | +---+---+ | | | 2-DMU | | | |4..20mA| | | +---+---+ | |2..10V +------o AE+ (0-10V) | | +++ | | 500 | | | | +++ | 0V | +--o AE- (M) | | | | 0V --+---+---
Bei 4-DMU kommt der Sensor parallel zum Widerstand an AE+ und AE-
Harald
Tolle Zeichnung!
Wie lange braucht man da dafür?
Richtig, je nach Ausgangsstrom schwankt die "Versorgungs"-Spannung über dem Sensor zwischen 14V (bei 20mA) und 22V (bei 4mA). Das macht aber nichts - dieser aktive Spannungsteiler ist ja gerade der "Trick" bei 2-DMU, damit man mit 2 Drähten für Versorgung und Signal auskommt. Jeder 2-Draht-MU funktioniert so.Hast Du das schon mal probiert so? Weil der2-DMU hat nun vermutlich keine 24V Versorgungsspannung mehr.
S7-300 Baugruppendaten Gerätehandbuch schrieb:6.3 Analogeingabebaugruppe SM 331; AI 8 x 16 Bit; (6ES7331-7NF00-0AB0)
Anschluss: Spannungs- und Strommessung
Für Strommessungen werden die Spannungseingangsklemmen eines Kanals mit dem entsprechenden Strommesswiderstand parallel geschlossen. Dies erfolgt durch Brücken der Kanal-Eingangsklemmen mit den benachbarten Klemmen des Anschlusssteckers.
Beispiel: Um Kanal 0 für die Strommessung zu konfigurieren, brücken Sie jeweils die Klemmen 22 und 2 und die Klemmen 23 und 3.
In dem für Strommessungen konfigurierten Kanal muss der Strommesswiderstand an die benachbarten Kanal-Klemmen angeschlossen werden, damit die spezifizierte Genauigkeit erreicht wird.