Hallo zusammen,

ich habe ein Problem mit einem Drucktransmitter und glaube ich stehe auf dem Schlauch.
Ich möchte den Drucktransmitter AP031 von Autosen mit 4-20mA Anschluss an eine IB IL AI 2 SF-PAC Klemme von Phoenix anschließen. Soweit so gut nur leider misst der Sensor immer den gleichen Wert egal wie voll mein Wassertank ist. Woran könnte das liegen?

Vielen Dank
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Woran könnte das liegen?
Womit liest du denn den Wert der Klemme aus?
Klemme auch auf 4-20mA Parametriert?
In auslieferstand ist die auf 0-10V
Mach mal eine Skizze, wie du was angeklemmt hast.
(y)

AP031 verfügt über Messbereich von -1 ... +1 bar.
Wie tief ist den dein Tank ?
Falsch montiert ist auch noch eine Fehlermöglichkeit...
 