Hat wer hierzu eine Idee:
S7-300
Eingangskarte mit 5AI, 2AO, 8DI
Analogeingang 1 parametriert auf 4-20mA zeigt folgendes Verhalten:
14mA am Eingang (mit Fluke mA Zange gemessen)
Analogwert am PEW: ca 11000
die 14mA kommen von einem Druckaufnehmer der deswegen schon mal getauscht wurde...
Anfangs passte wohl der Wert halbwegs.
Mit der Zeit drifteten tasächlicher Wert und Wert in der Steuerung immer weiter auseinander.
Kompensiert wurde das bisher mit dem nachjustieren des Drucksensors.
Der geht mittlerweile von 0-7bar die Normierung ist aber auf 0-12bar.
Hat wer Input dazu?
Kann es mit einer Nachrüstung von Frequenzumformern zusammenhängen?
Vorher waren da wohl Sanftanläufe montiert die durch 3 Stück 15kW Danfoss FU´s ersetzt worden sind...
Möglicherweise ein EMV Problem?
Hatte so ein Verhalten bisher noch nicht.
Hat wer hierzu eine Idee:
S7-300
Eingangskarte mit 5AI, 2AO, 8DI
Analogeingang 1 parametriert auf 4-20mA zeigt folgendes Verhalten:
14mA am Eingang (mit Fluke mA Zange gemessen)
Analogwert am PEW: ca 11000
die 14mA kommen von einem Druckaufnehmer der deswegen schon mal getauscht wurde...
Anfangs passte wohl der Wert halbwegs.
Mit der Zeit drifteten tasächlicher Wert und Wert in der Steuerung immer weiter auseinander.
Kompensiert wurde das bisher mit dem nachjustieren des Drucksensors.
Der geht mittlerweile von 0-7bar die Normierung ist aber auf 0-12bar.
Hat wer Input dazu?
Kann es mit einer Nachrüstung von Frequenzumformern zusammenhängen?
Vorher waren da wohl Sanftanläufe montiert die durch 3 Stück 15kW Danfoss FU´s ersetzt worden sind...
Möglicherweise ein EMV Problem?
Hatte so ein Verhalten bisher noch nicht.