Hannibal16
Level-1
- Beiträge
- 91
- Reaktionspunkte
- 2
-> Hier kostenlos registrieren
Hi Community,
hab ein kleines Problem bei der Analogwertverarbeitung bei der Simatic S7 300
Habe:
CPU 314
SM331 Eingang
SM332 Ausgang
Habe nun den 4 Leiter PT100 an den Eingang angeschlossen und die anderen Eingänge deaktiviert.
Den Eingang auch umgestellt auf Thermo (RT) und PT 100 Standard.
Bei den Ausgängen auch nur den Ersten Ausgang aktiviert und 0-10V eingestellt.
Folgendes Programm im FC1:
NW1:
L PEW 288
ITD
DTR
L 2.7648e+4
/R
L 9.0e+2
*R
L 1.0e+2
+R
T MD10
NW2:
L MD10
L 1.0e+1
-R
L 9.0e+1
/R
L 2.7648e+4
*R
RND
T PAW 304
Adressen sind soweit richtig.
Nun bringt er mir beim Ausgang immer schwankend ca. 0.177 V
Er sollte doch 0-10V ausgeben oder?
Kann mir vllt. jemand helfen, komm wirklich nicht mehr weiter?
hab ein kleines Problem bei der Analogwertverarbeitung bei der Simatic S7 300
Habe:
CPU 314
SM331 Eingang
SM332 Ausgang
Habe nun den 4 Leiter PT100 an den Eingang angeschlossen und die anderen Eingänge deaktiviert.
Den Eingang auch umgestellt auf Thermo (RT) und PT 100 Standard.
Bei den Ausgängen auch nur den Ersten Ausgang aktiviert und 0-10V eingestellt.
Folgendes Programm im FC1:
NW1:
L PEW 288
ITD
DTR
L 2.7648e+4
/R
L 9.0e+2
*R
L 1.0e+2
+R
T MD10
NW2:
L MD10
L 1.0e+1
-R
L 9.0e+1
/R
L 2.7648e+4
*R
RND
T PAW 304
Adressen sind soweit richtig.
Nun bringt er mir beim Ausgang immer schwankend ca. 0.177 V
Er sollte doch 0-10V ausgeben oder?
Kann mir vllt. jemand helfen, komm wirklich nicht mehr weiter?