Sonstiges Anschluss einer S7-1200 1212c AC/DC/RLY

Nikolas92

Level-1
Beiträge
14
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich möchte die S7-1200 anschließen zusammen mit dem erweiterungsmdoul SM1223 DC/RLY.
Ich habe einen 230V Netzeingang und daneben kommen 24V DC und Masse heraus.
Meine frage ist nun ob ich mit den 24V an die Ausgangskontakte 1L und 2L gehe und ob das M welches an den Digitalen eingängen steht auch das M bekommt welches aus der SPS rausgeht.
Und muss ich mein Erweiterungsmodul auch noch zusätlich einspeisen oder sind die Kontakte L+ und M an dem zusatzmodul SM 1223 herausgeführt und die versorgung kommt über die klick verbindung zur CPU ?.
Wie man sieht bin ich mit der materie noch nicht vertraut und möchte auch nichts kaputt machen, von daher hoffe ich meine beschreibung ist verständlich.

mit freundlichen grüßen Nikolas92
 
https://cache.industry.siemens.com/...69704/v1/s71200_system_manual_de-DE_de-DE.pdf
CPU -----> Seite 1183

SM 1223 --- > S.1239


https://support.industry.siemens.com/cs/attachments/109741593/s71200_system_manual_de-DE_de-DE.pdf
CPU -----> Seite 1476
SM 1223 --- > S.1540

Meine frage ist nun ob ich mit den 24V an die Ausgangskontakte 1L und 2L gehe und ob das M welches an den Digitalen eingängen steht auch das M bekommt welches aus der SPS rausgeht.

Ja

Und muss ich mein Erweiterungsmodul auch noch zusätlich einspeisen

Ja

Du musst aber beachten ob die CPU überhaupt den Strom liefern kann den du brauchst. Viel kann das interne 24V Netzteil nicht liefern das sind nur ein paar mA
 
Zuletzt bearbeitet:
Zurück
Oben