TIA AT Kommandos Array of Bool auf Word S7/1515

Das AT musst du in das Typfeld schreiben und dann erst mit Enter abschliessen. Bevor du den eigentlichen Typ deklarierst (Array of...).
Den Bezug zu "Optionen" musst du garnicht händisch angeben. ein simples AT im Typfeld reicht.

mfG René
 
Oder bei einem optimierten Baustein kann man auch die Option "Remanenz in IDB einstellen" für eine einzelne Variable anwählen.
Dann geht das AT-Konstrukt explizit nur für diese Variable.
Klingt unlogisch, geht aber ;)
 
Zurück
Oben