Sonstiges Atvise NoVNC

LukasVoppichler

Level-2
Beiträge
11
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo ich habe auf einer Anlage eine Atvise Visualisierung verbaut. Für die Betreiber haben wir Tabletts über die sie mithilfe vom Gate Manager (NoVNC) auf den PC mit der Visualisierung zugreifen könne. Wenn sie im Atvise isch versuchen einzuloggen gibt das Tablett immer von selbst "_______________________________" ein das muss man dann löschen und danach kommt es nie wieder es ist immer nur beim ersten zustieg über den Gate Manager. Hat jemand eine Idee.
Danke
 
Erstmal die Frage: Warum nicht auf den HMI-Server zugreifen und die HTML-Visualisierung anzeigen? Lizenzprobleme?

Liegt das Problem nur beim Tablet oder auch, wenn man sich über einen PC mit dem Gate Manager anmeldet?
Wenn es ein generelles Problem ist, mal mit Secomea sprechen...
 
Zurück
Oben