Hallo,

weiß jemand den kompletten Aufbau einer HMI Meldearchiv Datei?
Es gibt folgende Infos von Siemens:

Dort ist leider nur beschrieben das Var1 - Var8 der Wert der Triggervariable als STRING ist.
Aber was genau die Variablen bedeuten ist nirgends wo zu finden.

was ich rausgefunden habe sind die Var1 -Var 3
Var1 ist die Graph Schrittnummer bei einem Supervision Fault bzw. Interlock Meldung oder die Nummer der Globalen ProDiag Variablen Überwachung
Var2 1.Stelle ist die Überwachungskategorie, 2 + 3 Stelle ist die Überwachungsart
Var4 ProDiag ID

Aber was die anderen Variablen sind ist leider nirgends zu finden. Vielleicht weiß es hier jemand
Bei Siemens wurde bereits auch nachgefragt jedoch bis jetzt keine Antwort.

Im Anhang füge ich mal meine Erkenntnisse inklusive Beispiel Meldearchiv mit den Infos hinzu.

Gruß
Benedikt
 