elmoklemme
Level-2
- Beiträge
- 198
- Reaktionspunkte
- 33
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,
habe momentan Probleme mit einem PNOZ Multi 772100 mit Profinetanbindung PNOZ m ES Profinet.
Die Kombi ist in einer mehere Jahre alten Verpackungsmaschine bei einem unserer Kunden verbaut. Die Maschine kommt nicht von uns.
Die Steuerung fällt momentan ca alle 30min aus. Laut Fehlerstack im PNOZ fehlt das Feldbusmodul, wird also sporadisch nicht erkannt.
Heute habe ich beide Bauteile nach Rücksprache mit Pilz ausgetauscht (neue Bauteile OVP). Das Problem bleibt bestehen. Patchkabel hab ich auch getauscht.
Sonstige Profibus-Teilnehmer hinter dem PNOZ fallen auch nicht aus. Probleme mit der Spannungsversorgung schließe ich eigentlich aus, da die Safty Sensorik über die selbe Spannungsversorgung laufen. Ein Fehler der Sensorik (also Schutztür offen, oder Nothalt ausgelöst) kommt im Fehlerfall nie als Meldung auf dem PNOZ Display.
Im Fehlerfall geht immer zuerst die DIAG LED am PNOZ an (bleibt auf RUN) und kurz darauf die DIAG LED am Feldbusmodul (dauerhaft rot).
Ich war mir sicher, dass das ein Defekt an einem der beiden Bauteilen sein muss. Jetzt bin ich eher ratlos. Kann es am Programm selbst liegen?
An der Maschine wurde definitiv sonst nichts verändert.
Weiß noch jemand Rat?
Gruß Elmoklemme
habe momentan Probleme mit einem PNOZ Multi 772100 mit Profinetanbindung PNOZ m ES Profinet.
Die Kombi ist in einer mehere Jahre alten Verpackungsmaschine bei einem unserer Kunden verbaut. Die Maschine kommt nicht von uns.
Die Steuerung fällt momentan ca alle 30min aus. Laut Fehlerstack im PNOZ fehlt das Feldbusmodul, wird also sporadisch nicht erkannt.
Heute habe ich beide Bauteile nach Rücksprache mit Pilz ausgetauscht (neue Bauteile OVP). Das Problem bleibt bestehen. Patchkabel hab ich auch getauscht.
Sonstige Profibus-Teilnehmer hinter dem PNOZ fallen auch nicht aus. Probleme mit der Spannungsversorgung schließe ich eigentlich aus, da die Safty Sensorik über die selbe Spannungsversorgung laufen. Ein Fehler der Sensorik (also Schutztür offen, oder Nothalt ausgelöst) kommt im Fehlerfall nie als Meldung auf dem PNOZ Display.
Im Fehlerfall geht immer zuerst die DIAG LED am PNOZ an (bleibt auf RUN) und kurz darauf die DIAG LED am Feldbusmodul (dauerhaft rot).
Ich war mir sicher, dass das ein Defekt an einem der beiden Bauteilen sein muss. Jetzt bin ich eher ratlos. Kann es am Programm selbst liegen?
An der Maschine wurde definitiv sonst nichts verändert.
Weiß noch jemand Rat?
Gruß Elmoklemme