Automatische Adressierung K-Bus Module in CoDeSys 3.5

maxder2te

Level-3
Beiträge
1.485
Reaktionspunkte
551
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Leute,

ich habe hier ein Programm für einen 750-880 Controller,bei dem am K-Bus keine Module projektiert sind. Bestücke ich nun neben dem Controller entsprechende digitale EA-Module, werden diese automatisch adressiert, und die Kanäle 0-7 des ersten DI-Modules bekomme ich als %I0.0 - %I0.7 eingebunden, ohne dass ich etwas konfigurieren muss.
Ich hab die Software nun auf CoDeSys 3.5 und einen 750-8111 Controller hochgerüstet und sie da zum Laufen gebracht. Dass jetzt der Status des K-Bus auf dem %IB0 liegt ist noch kein großes Problem, aber die gesteckten EA-Module werden nicht automatisch adressiert, ich muss erst "nach Geräten suchen" und die dann ins Offline-Programm übernehmen und laden um die DI/DQ-Module ansprechen zu können.

Ist das Thema automatisches Adressieren bei WAGO mit CoDeSys 3.5 jetzt weggefallen oder an welcher Schraube muss ich drehen?

lg
 
Hallo,

bei den PFCs wird der Ablauf im Hintergrund anders gehandhabt. So funktionieren die auch ohne Module am K-Bus.

Es gibt aber eine Bibliothek für die dynamische Adressierung, suche mal nach WagoSysDynamicIoMapping. Es gibt auch eine Aufzeichnung dazu von Wago: https://www.wago.com/de/lp-onlineseminar-ea-konfiguration

Bei den Basic Controllern scheint es so wie bei den älteren COntrollern implementiert worden zu sein, wenn man sich das Kapitel 7 im Handbuch so durchliest. Die laufen aber auch mit einer anderen Firmware als die PFCs und dort muß auch mindesten ein Modul plus Endmodul gesteckt sein.

Gruß
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Für meinen Anwendungsfall wurde mir vom Basic Controller explizit abgeraten, vor allem da wir die Dinger zum Teil in KRITIS verbaut haben.

Der automatische Scan des K-Bus und die automatische Adressierung waren bis dato der entscheidende Vorteil von WAGO gegenüber Beckhoff oder Siemens. Ich hab da seit über 15 Jahren die gleiche Applikation am Laufen, jedes neue EA-Modul wurde ohne zusätzlichen Handgriff erkannt.

Ich schaue mir die Library mal an.
 