Step 7 AWL Vergleicher

Beiträge
53
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Moin Zusammen,
ich habe mal wieder eine Frage:

Wenn Wert1 die Summe aus Sollwert und Toleranz übersteigt, soll A0.0 = 1 sein.
Funktioniert es so, wie ich mir das überlegt habe?:

U(
L Wert1
L Sollwert
L Toleranz
+I
>=R
)
=A0.0


oder muss ich alles einmal umdrehen? Oder ist es das selbe?

U(
L Sollwert
L Toleranz
+I
L Wert1
<R
)
=A0.0


Vielen Dank für eure Infos.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Bei der ersten Lösung? denk an die Anzahl der AKKUs die verglichen werden, wie Joop schon schrieb.
Da wird Sollwert mit Toleranz verglichen, also nicht das was du willst.
Und warum wird eine I mit R verglichen?
Funktioniert zwar, aber ist nicht korrekt. Selbes Format miteinander zu vergleichen wäre besser.