Azyklische Daten über Profinet

Das sind die Werte 1, 2 und 3. Aber es wird mir der Errorcode invalid_index ausgegeben. Gibt es eine Möglichkeit den gesuchten Index auszulesen?
Es gibt kein auslesen. Entweder 1,2,3 sind nicht 'richtig' oder es wird die falsche HW Adresse mit RDREC angesprochen.
 
1,2 oder 3. Ob du wirklich richtig stehst, siehst du wenn das Licht angeht
Spaß beiseite. Also Infos welches Gerät, Doku und eventuell einen Auszug von deinem Code ist alles weitere nur eine wilde Raserei.
Es gibt kein auslesen. Entweder 1,2,3 sind nicht 'richtig' oder es wird die falsche HW Adresse mit RDREC angesprochen.
Danke für die schnellen Antworten. Und sorry für die späte Antwort von mir. Ein Firmwareupdate hat geholfen und jetzt funktioniert alles wie es soll!
 