Für mein aktuelles Projekt mach im Moment das Grundgerüst zur F-System.
Da stoß ich auf ein Problem wenn ich eine Analog in Karte im CFC einfüge und den Kanaltreiber erzeugen will.
Ich weiss nicht genau was der liebe Übersetzer von mir wil. Alles was er mir anmeckert ist vorhanden.
Trotz verbundene value und angelegte Karte in de Hardware bekomme ich diese Fehler.
Der nalog eingang für Value ist im Symboltabelle angelegt. Im Format WORD.
Testweise ohne Analog Karte, dann ist alles Fehlerfrei.
Alles ist aus der gleiche aktuelle Bibliothek S/ F Systems Lib v1_3

Kann jemand etwas mit die Meldung anfangen?
Im Anhang einige Screenshots dazu.
Ich sehe sol schnell nicht wo ich was falsch mache

Übersetzungs Protokoll
protokoll.jpg

CFC Plan
F mit Analog.jpg


Eigenschaften Analog eingangskarte
Eigenschaften.jpg

Einstellung Baugruppentreiber erzeugen
Einstellung Baugruppentreiber.jpg

F1 Hilfe des F-Ai Karte
F1_Hilfe.jpg




Eingesetze System is ein S7-400-H mit Sicherheitsprogramm.
CPU Eigenschaft.jpg

Installierte Software und Bibliothek
installierte Software.jpg

Eigesetzte Harware ET200 SP HA mit F-Karten
Hardware.jpg
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich habe da glaube ich mehr am Backe.
Die Instalationsreihenfolge ist so wie es aussieht, das als letzte das device intergration Paket kommt.
Ich habe aber Step7 V5.6.
Nich das da eine Leiche liegt.

Eine deinstalation ist nicht einzel möglich. sehe ich..
Muss an die V5.7 denke ich.
Oder das ganze nochmal neu aufsetzen und beim F-System v6.4 dann aufpassen bei die Instalationsreihenfolge
Morgen mit ein frische Blick weiter


Kutzooi.jpg

Es lässt sich nicht deinstallieren über die Systemsteuerung
godver.jpg

Also nochmal drüber bügeln.
nochmaaaaal.jpg
 
ist ein SR wert ja.
Ich lege das ganze mal drei Wochen auf Eis. Mein Jahresurlaub geht ein.
Heute im Nacht und Neben die Step7 5.7 Sp2 installiert. Als Hochrüstung.

Damit habe ich anscheinen meine optionspakete zerschossen.
Und sind meine Projekte nicht mehr bearbeitbar durch Schreibschutz.

Also das wird nachinstallieren. Hoffe das es dann klappt.
Oder wie gesagt neu aufsetzen.

Natürlich habe ich die VM vorher gesichert. Also das alte ist noch vorhanden.
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
So, mit dem Siemens Support was das "Problem" schnell erledigt.
Als erste, der Software oder installationsreihenfolge hat nicht damit zu tun. Das ist alles okay.

In dem Programmzip was ich der Support geschickt hab war das Symbol und die Hardwareadresse des analog Eingangs nicht gleich.
Das Symbol angepasst, übersetzt, und sehe da, die Baugruppentreiber werden erzeucht.

Ich habe die Karten vor mein Urlaub nochmal neu einfefügt und die Systemvorgabe der Adressierung genommen.
Verschlafen das Symbol zu ändern.. Übersetzt wieder geflucht.

Der Supportbearbeiter hat mir darauf aufmerksam gemacht.
 
Mein Kollege projektiert grad auch eine H Station, aber mit andere Hardware.
Wir stoßen auf ein Problem,

Kann jemand aus dem Steh raus bestätigen das die F-Karten aus der ET200SP Familie nur mit (Distributet)Safety zu programmieren sind?
Ich meine mit F-FUP
Zum Beispiel die ;

F-DI8x24VDC HF
6ES7 136-6BA01-0CA0

Sie lässt sich im CFC F-System nicht intergrieren.?!
Bibliothek S7 F Systems Lib V1_3
 
Wir sind es auf dem Spur.

Die falsche Systemfamilie war ausgewählt.

Es gibt mehrere IM 155-6 PN/2 HF mit die gleiche bestellnummer im Hardware katalog.

In de HW-Konfig muss bei dem Filter PCS7 ausgewählt sein. Also rechts wo die Hardwarebaugruppen sind, gibts oben nen Filter, dort NICHT Standard einstellen.
 