Step 7 ET_200_SP_HA Anbindung in R1 Redundanz Step 7 Classic

Beiträge
3.044
Reaktionspunkte
1.024
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo ihr lieben,

Ich stoß grad auf das folgende;

Ich habe eine S7-400 FH. Also Redundant System mit CFC Failsafe
Und ET200-SP-HA als Pheripherie Anbindung

Die ET200-SP-HA lässt sich in S7 Classic nicht R1 Anbinden.
Als Meldung kommt das die Baugruppe in die gleiche Produktfamilie gesteckt werden soll. (Ungleiche Systemfamilie
Also habe ich ein schnelle Test in eine PCS7 Projekt gemacht. Und sehe, ich kann diese ohne Probleme R1 Einbinden

Überigens
Da ich F-Karten drinnen hab, kann ich nur die aktuellste Firmware nehmen.

Meine Frage ist ; hat mann eine Change diese ET200-SH-HA in R1 in S7 Classic an zu binden?

(Den ganze (Mist) ist denke ich gewachsen auf das der Kunde erst eine 1500-H vorgab. Und diese dann tauschte nach eine 400-H ohne die Netzwerkkonfiguration an zu passen)

Ich gehe davon aus das wir die F-konfiguration ändern müssen.

Zur Verdeutlichen ein paar screenshots.

Schon mal Vieeeeeeeeeeeeeeelen Dank,.

So kann ich eine F karte Einbinden
Mit H.jpg

Diese IM red V1.2 lässt sich nicht einbinden
NichtEinbindbar.jpg


Dies lässt sich R1 Einbinden

R1.jpg
 

Anhänge

  • NichtEinbindbar.jpg
    NichtEinbindbar.jpg
    325,6 KB · Aufrufe: 11
  • R1.jpg
    R1.jpg
    342,3 KB · Aufrufe: 14
Das 1500-H kann zwar R1 mit dem ET200 SP HA aber auch nicht mit F Karten.

Also werden wir ne S2 Ring machen müssen oder Mischstruktur R1 S2.
mal schauen was sich so projektieren lässt und dann entscheiden.

R1.jpg

Übergens in S2 auch nicht
S2.jpg
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Die Entscheidung ist auf S2-Redundanz gefallen.

Grund 1; dann ist alles in 1 baugruppe.
Grund 2; In R1 gibt es eingeschränte Funktionalität bei der normale HART fähige Ai baugruppen. Dies lässt sich in Zusammenhang mit PDM nicht projektieren.
 