-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,
ich wollte heute ein neues Gerät inbetriebnehmen und bin wie sonst auch vorgegangen. Allerdings läuft das ganze Klemmen System nicht richtig. Von den verwendeten EL1908 / EL1904 / EL1918 (Digital Input, standard und safety) bekomme ich keine LED Anzeige wenn der Eingang High-Pegel (24V) hat. Direkt nachgemessen mit dem Multimeter am Signal, das in die Klemme geht liefert 24V. Ich habe die Klemmen auch schon getauscht, da ändert sich am Verhalten nichts. Ein Fehler im Ethercat System bekomme ich auch nicht.
Allerdings bekomme ich von einer EL2904 (Safety 4-fach Ausgang) einen Blink Code (5 langsame dann flackern der LED DIAG2), der nicht in der Doku zu dieser Klemme beschrieben ist. Die Temperatur Messklemme liefert auch korrekte Werte.
Warum die Digital Eingangsklemmen nicht reagieren weiss ich nicht. Hat einer von Euch dazu vielleicht eine Idee?
Danke für Eure Hilfe
gruss
martin
ich wollte heute ein neues Gerät inbetriebnehmen und bin wie sonst auch vorgegangen. Allerdings läuft das ganze Klemmen System nicht richtig. Von den verwendeten EL1908 / EL1904 / EL1918 (Digital Input, standard und safety) bekomme ich keine LED Anzeige wenn der Eingang High-Pegel (24V) hat. Direkt nachgemessen mit dem Multimeter am Signal, das in die Klemme geht liefert 24V. Ich habe die Klemmen auch schon getauscht, da ändert sich am Verhalten nichts. Ein Fehler im Ethercat System bekomme ich auch nicht.
Allerdings bekomme ich von einer EL2904 (Safety 4-fach Ausgang) einen Blink Code (5 langsame dann flackern der LED DIAG2), der nicht in der Doku zu dieser Klemme beschrieben ist. Die Temperatur Messklemme liefert auch korrekte Werte.
Warum die Digital Eingangsklemmen nicht reagieren weiss ich nicht. Hat einer von Euch dazu vielleicht eine Idee?
Danke für Eure Hilfe
gruss
martin