Bedienung Siemens Panel

Moin!

hast es wahrscheinlich mittlerweile selbst gefunden:
Du musst einen Bereichszeiger "Steuerungsauftrag" aktivieren und auf einen Datenbereich legen. Den kannst Du dann von der S7 Seite her bedienen.
Hier ein Auszug aus der Hilfe:

Funktion
Über das Steuerungsauftrags-Fach können dem Bediengerät Steuerungsaufträge gegeben und damit Aktionen am Bediengerät getriggert werden. Zu diesen Funktionen gehören z. B.:
  • Bild anzeigen
  • Datum und Uhrzeit stellen
Datenstruktur
Im ersten Wort des Steuerungsauftrags-Fachs steht die Auftragsnummer. Je nach Steuerungsauftrag können dann bis zu drei Parameter übergeben werden.
[TABLE="class: table_default, width: 70%"]
[TR="class: first"]
WortHöherwertiges ByteNiederwertiges Byte
[/TR]
[TR]
[TD]
n+0
[/TD]
[TD]
0
[/TD]
[TD]
Auftragsnummer
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]
n+1
[/TD]
[TD="colspan: 2"]
Parameter 1
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]
n+2
[/TD]
[TD="colspan: 2"]
Parameter 2
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]
n+3
[/TD]
[TD="colspan: 2"]
Parameter 3
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Wenn das erste Wort des Steuerungsauftrags-Fachs ungleich 0 ist, wertet das Bediengerät den Steuerungsauftrag aus. Aus diesem Grund müssen zuerst die Parameter in das Steuerungsauftrags-Fach eingetragen werden und dann erst die Auftragsnummer.
Wenn das Bediengerät den Steuerungsauftrag angenommen hat, wird das erste Wort wieder auf 0 gesetzt. Die Ausführung des Steuerungsauftrags ist zu diesem Zeitpunkt im Allgemeinen noch nicht abgeschlossen.
Steuerungsaufträge
Nachfolgend sind alle Steuerungsaufträge und deren Parameter aufgelistet. Die Spalte "Nr." enthält die Auftragsnummer des Steuerungsauftrags. Generell können Steuerungsaufträge nur dann von der Steuerung getriggert werden, wenn das Bediengerät im Online-Betrieb ist.


[TABLE="class: table_default, width: 70%"]
[TR]
[TD]
51
[/TD]
[TD="colspan: 2"]
Bildanwahl [SUP]2)[/SUP]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] [/TD]
[TD]
Parameter 1
[/TD]
[TD]
Bildnummer
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] [/TD]
[TD]
Parameter 2
[/TD]
[TD]
-
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] [/TD]
[TD]
Parameter 3
[/TD]
[TD]
Feldnummer
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]

Gruß
Aweeller
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Mal ne Zwischenfrage: was würde denn dagegen sprechen, einfach die Cursortasten der Bildschirmtastatur zu nehmen?
Mit denen geht das nämlich problemlos, wenn du bei jedem EA-Feld die Funktion "ÖffneBildschirmtastatur" beim Ereignis "Aktivieren" ausführst.
 
Zurück
Oben