Hi,

mal eine Frage zu Datenbausteinen in einer S7-1515.

Laut Siemens soll die Datenablage im Datenbaustein doch optimiert sein, wenn man den Haken 'Optimierter Bausteinzugriff' setzt, oder?

Ich versuche gerade diverse Paletten-Packschemata in einem DB abzulegen, folgendes ist mir dabei aufgefallen:
In einem 'Nicht optimierten Datenbaustein' verbraucht ein Packschema ca. 5 KB an Remanenzspeicher der CPU.
in einem 'Optimierten Datenbaustein' verbraucht ein Packschema ca. 9 KB an Remanenzspeicher in der CPU.

Kann mir jemand diese Verhalten erklären?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Moin Jeorg123,

optimiert bedeutet nicht in erster Linie, dass der Speicher optimiert wird (das kann allerdings auch der Fall sein); Optimiert bedeutet zunächst, dass der Zugriff optimiert wird.

Was ich noch nicht getestet habe, aber mir von SIEMENS so mitgeteilt wurde:

Zugriffsgeschwindigkeiten aufsteigend:
- nicht optimierte Datenbausteine
- Merker (schneller)
- optimierte Datenbausteine (am schnellsten)

VG

MFreiberger
 