Betriebsmeldungen mit WinCC Flexible


Danke für deine deinen zahlreichen Ideen. Mit den Skripten muss ich dann mal ausprobieren. Wollte eigentlich Skripte umgehen, da sie unter Windows ja nicht unbedingt funktionieren, sondern nur im Panel selbst. Und das Panel hängt beim Kunden an einer laufenden Anlage

@asci25
Geht das eigentlich mit WinCC problemlos nur "Gekommen"-Meldungen zu erzeugen?

Grüße
Willi
 
Ja, das ist überhaupt kein Problem. Bei den Meldungsklassen habe ich folgende Auswahl:

-Erstwertmeldung mit Blinken und Einfachquittierung
-Meldung mit Einfachquittierung
-Meldung mit Zweifachquittierung
-Meldung ohne Quittierung
-Meldung ohne Zustand Gegangen mit Quittierung
-Meldung ohne Zustand Gegangen ohne Quittierung
-Neuwertmeldung mit Blinken und Einfachquittierung
-Neuwertmeldung mit Blinken und Zweifachquittierung

Ich arbeite hier zwar mit dem TIA-Portal V11 Professional, aber außer der Entwicklungsumgebung gibt es keine neuen Funktionen gegenüber dem WinCC V7.0.

Dann habe ich die Archivierung für die Meldeklasse eingeschaltet und eine Meldeanzeige, die vom Typ Archiv-Meldungen ist.

Das funktioniert echt super. Ich habe ein schönes Folgeprotokoll.

Guckst Du unten links:

 
WOW!
Ist das gezeigte Bild wirklich unter WinCC entstanden???

Für mich trotz allem unverständlich, dass sowas einfaches WinCC Flex nicht kann! Unglaublich

Gruß
Willi
 
WOW!
Ist das gezeigte Bild wirklich unter WinCC entstanden???

Nein, entstanden ist es aus Solid Works mit Hilfe von Cinema 4D. Ist nur unter WinCC eingebunden. Das ist mit flexible genauo möglich.
Das absolut Verückte dabei ist: Das geht genausoschnell, wie Strichzeichnungen zu pixeln - sieht aber wesentlich genialer aus...
 