Bits bei Betriebsartumschaltung auf 0 setzen

Servernexus

Level-2
Beiträge
260
Reaktionspunkte
2
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Servus,
ich möchte Befehlsbits (WIN CC Flexible), die ich in Handbetrieb durch Drücken von Buttons auf 1 Steuere (mit invert Bit) automatisch bei Umschaltung auf Automatikbetrieb wieder auf 0 setzten. Ist da möglich? Mit Sicherheit und Bedienbarkeit kann ich sicherstellen, dass der Button nur im Handbetrieb gedrückt werden kann ist klar.
Danke
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich muss im Handbetrieb über das TP Freigaben setzen können, erfolgt über Bits in einem DB. Wenn ich nun auf Automatik gehe sollten die Bits wieder 0 werden. Kann ich dann im Step 7 schreiben R db400.dbx1.0 oder spuckt mir dann das TP dazwischen?
Das kannst Du genau so machen.
 
Zurück
Oben