Step 7 Bräuchte Feedback und vlt. Hilfe ^^:)

Tim259

Level-1
Beiträge
20
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Guten Tag,

ich habe gerade eine Schulaufgabe fertiggestellt und wäre für eine Rückmeldung und Verbesserungsvorschläge dankbar :).

Bei diesem Programm handelt es sich um einen Steuerstromkreis zu einem Drehstrom- Asynchronmotor.


Aufgabe:


IMG_0406.jpg



Vps:


IMG_0374.jpg

Hinzugefügt: S4 (um zwischen K3 und K4 zu schalten)
Motorschutzschalter - F2
Not-Aus - S0

Sps:


IMG_0403.jpg


Hab vergessen die Taster/Schalter zu beschriften

Fup Pläne:


IMG_0411.jpg

IMG_0409.jpg





Weiss nicht wie ich S4 hineinintegrieren soll...
Mach mir noch hinterher ein paar Gedanken zu.


Mfg Tim
 
Zuletzt bearbeitet:
Schalte den S4 so wie in Deiner Schaltung gezeigt (zweites Bild) mit einer UND-Verknüpfung (das ist Reihenschaltung) jeweils direkt vor die Ausgänge, an denen die Schütze K3 und K5 angeschlossen sind.

Harald
 
Nein. Meinte ich nicht.
Das wäre ja auch zu leicht, einfach nur die Aufgabenstellung (Dein Bild 2) abzumalen.
Die Aufgabenstellung will bestimmt, daß Du den S4 in Deinen FUP (Dein Bild 5) einfügst.

Harald
 
Nein. Meinte ich nicht.
Das wäre ja auch zu leicht, einfach nur die Aufgabenstellung (Dein Bild 2) abzumalen.
Die Aufgabenstellung will bestimmt, daß Du den S4 in Deinen FUP (Dein Bild 5) einfügst.

Harald

Achso, darauf hast du dich bezogen, dachte mit meiner Sps Zeichnung stimmt was nicht.

Hier habe ich mal ergänzt:

IMG_0414.jpg


Meine Gedanken dahinter sind:

-Wenn S4 nicht betätigt wird bleibt das Signal bei A 0.3
- Bei Betätigung(schlüsselschalter) von S4 wechselt das Signal zu A 0.2


Ansonsten stimmen die restlichen Fup Pläne?
Da liegt einfach noch meine Schwierigkeit drinn.

Ist mir halt etwas wichtig da ich es am Mittwoch abzugeben habe :).
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Meine Gedanken dahinter sind:

-Wenn S4 nicht betätigt wird bleibt das Signal bei A 0.3
- Bei Betätigung(schlüsselschalter) von S4 wechselt das Signal zu A 0.2


AUA ..... die arme Mechanik .... Aus Max - Drehzahl rechts in den Linkslauf ?? :confused:

Du hast den 2. Satz der Aufgabenstellung nicht beachtet.

*Tipp*

UN "den anderen Ausgang" in deiner Schaltung verwenden

Mfg
 
AUA ..... die arme Mechanik .... Aus Max - Drehzahl rechts in den Linkslauf ?? :confused:

Du hast den 2. Satz der Aufgabenstellung nicht beachtet.

*Tipp*

UN "den anderen Ausgang" in deiner Schaltung verwenden

Mfg

D.h, ich darf zwischen K1 und K2 nur schalten, wenn beide davor aus sind?
Dann muss ich mir mal überlegen wie ich dass machen soll ohne die GANZE Schaltung zurückzusetzen.:confused:
Meinst du mit den anderen Ausgang in meiner Sps zeichnung "A 0.4"?^^
 
Meinst du mit den anderen Ausgang in meiner Sps zeichnung "A 0.4"?^^

Mit dem anderen Ausgang meine ich , wenn K1 Rechtslauf angesteuert ist, sollte der andere Ausgang , in dem Fall K2 Linkslauf nicht einschaltbar sein.
und umgekehrt wenn K2 angezogen, darf K1 nicht anziehen.

Also sollte die Drehrichtungsänderung nur über den Punkt "Motor AUS" gehen.

Mfg
 