TIA Brenner Kaskade mit 2 Stufen regeln

Mirko_Elma_247

Level-1
Beiträge
1
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Guten Morgen in die Runde.
Ich bin neu in das Thema Programmierung eingestiegen und stehe nun direkt vor einer kleinen Herausforderung.
Ein fertiges Programm für eine Heizungsanlage mit 2 Brenner und je 2 Stufen in Kaskadenschaltung soll optimiert werden.
Brenner 1 wird ganz normal angesteuert, Brenner 2 soll aber erst nach einer Zeit X zugeschaltet werden.

Ich hätte jetzt eventuell ein Zeitglied vor der Freigabe des Brenner 2 gesetzt, wo auch die Abfrage von Sammelstörungen erfolgt.
Oder bin ich da an der falschen Stelle?

Verbaut ist eine CPU1513-1PN und ich arbeite mit der TIA Version V19 .

Vielen Dank schonmal.
 

Anhänge

  • Steuerung_Brenner2.png
    Steuerung_Brenner2.png
    65,2 KB · Aufrufe: 28
An folgender Stelle würde ich einen Timer (TON) einfügen.
1761898701616.png
Bzw. Gegenfrage:
Soll die Verzögerung nur im AUTO oder auch im Handbetrieb gelten? Wenn nur in Auto dann natürlich nicht an dieser Stelle sondern nach der UND-Box mit "Brenner DB"."Kessel2 Auto".
 
Gleichmassige Betriebsstunden Verteilung auf die zwei Brenner ?
Ist das bei dir nicht das gleiche Prinzip wie die Pumpensteuerung in den Kanalschachten ( Hebeanlage ) ?

Das sollte sich doch was als Vorlage im Forum hier finden lassen
 