-> Hier kostenlos registrieren
Weiß irgendjemand, warum es bei Wago keine Busklemmen gibt, mit dem man z.B. einen vorhandenen Buskoppler um ein Bussystem erweitern kann? (Glaube, das es sowas bei Beckhoff auch nicht gibt ?)

Der Hintergrund ist der, dass ich inzwischen sehr auf den Geschmack der Wago Buskoppler mit integrierter SPS gekommen bin. Da gibts z.B. einen Ethernet Feldbuskoppler, wahlweise auch mit Ethernet Switch Onboard für unter 300€. Leistungsmäßig nach meinen Versuchen kaum hinter (wenn überhaupt) einer 315 S7. Programmierbar über Codesys. Kann serienmäßig auch Modbus, Datenverkehr via TCP auch kein Problem.
Nur: Das Ding kann halt nur TCP/IP, bzw. Modbus. Warum gibts von denen keine Profibuserweiterung ? So wie bei Siemens halt, bei denen kann man ja auch einfach eine solche Baugruppe anhängen.
Es gibt zwar von Wago auch einen Buskoppler für Profibus DP, der kann dann natürlich kein Ethernet, was natürlich auch nicht nachrüstbar ist.
 
Weil das keine "SPSen" in dem Sinne sind, sondern, so zumindest die Sicht von Beckhoff, nur "Busklemmen-Controller", also etwas intelligentere Buskoppler sind. Und Buskoppler sind ja immer an ein überlagertes Feldbussystem angeschlossen.

Von Beckhoff gibt's die kleinen Embedded-PCs mit EtherCAT-Feldbus. An denen kannst du andere Feldbusmaster anschließen.
http://www.beckhoff.de/default.asp?embedded_pc/cx.htm

Oder die BX-Serie mit einem Feldbus und CANopen:
http://www.beckhoff.de/default.asp?bus_terminal/bx.htm

Wie das bei Wago gehandhabt wird, weiß ich nicht. Hatte ich noch nie mit zu tun.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich stimme Dir zu das dies eine Systemschwäche ist.

Wenn es nur um die Dezentralisierung geht kann man ja noch was machen andere Ethernet Controller einsetzen, Klemmenbusverlängerung, AS-Interface Erweiterung (751), wahrscheinlich gibts noch weitere Möglichkeiten.

Dann kann man noch auf den IPC wechseln (wenn dann würde ich aber zu Kontrons Think-IO greifen).

Mir Persönlich würde es am besten gefallen wenn die 750er Reihe immer Ethernet mit dabei hätte.

Wenn Beckhoff eine alternative für Dich wäre, lohnt es sich mal die CX8000er Reihe anzuschauen.
 
Mit den CX / BX en bzw. IPCs mag das ja alles wohl funktionieren.
Das schöne an den Wago Buskopplern ist halt, das sie spottbillig sind und in vielen Anwendungen eine S7 CPU ersetzen können.
Ausserdem arbeite ich lieber mit Codesys als mit Step7. Und so eine S7 mit Ethernet CP kostet dann auch schon mal über 1000€.

Na ja, vielleicht erbarmt sich Wago ja irgendwann mal .... :sad:
 
Nur: Das Ding kann halt nur TCP/IP, bzw. Modbus. Warum gibts von denen keine Profibuserweiterung ? So wie bei Siemens halt, bei denen kann man ja auch einfach eine solche Baugruppe anhängen.
Es gibt zwar von Wago auch einen Buskoppler für Profibus DP, der kann dann natürlich kein Ethernet, was natürlich auch nicht nachrüstbar ist.

Es gibt bei Wago eine Klemme mit der man zwischen zwei Knoten mit unterschiedlicher Busanbindung Daten austauschen kann.

Ist wahrscheinlich nicht die Ideallösung, aber was besseres fällt mir von Seiten der 750er-Reihe nicht ein.

http://www.wago.com/wagoweb/documentation/750/ger_dat/d065400d.pdf

http://www.wago.com/wagoweb/documentation/750/ger_manu/modules/m065400d.pdf
 