-> Hier kostenlos registrieren
Moin!
Bin CANopen-Anfänger und versuche gerade CANopen-Modul für dig. Eingänge mit der Wago-Steuerung über Gateway 750-658 kommunizieren zu lassen. Bis jetzt bin ich soweit:
kann über NMT den Zustand ändern:

und über Read-SDO die Eingänge lesen:

Da SDO's nicht zyklisch sind, muss ich die Kommunikation irgendwie mit PDO's hinkriegen.
Mit dem Baustein Rx habe ich versucht die PDO's zu empfangen:

Kommt aber immer ein Bit 5 mit CAN-ID 1794 an, laut Handbuch steht es für "Fehler".
Ich glaube mir fehlen da noch einige Kenntnisse über PDO's.
Jemand ein Tipp wie ich es realisieren kann?
Vielen Dank im Voraus!
Bin CANopen-Anfänger und versuche gerade CANopen-Modul für dig. Eingänge mit der Wago-Steuerung über Gateway 750-658 kommunizieren zu lassen. Bis jetzt bin ich soweit:
kann über NMT den Zustand ändern:

und über Read-SDO die Eingänge lesen:

Da SDO's nicht zyklisch sind, muss ich die Kommunikation irgendwie mit PDO's hinkriegen.
Mit dem Baustein Rx habe ich versucht die PDO's zu empfangen:

Kommt aber immer ein Bit 5 mit CAN-ID 1794 an, laut Handbuch steht es für "Fehler".
Ich glaube mir fehlen da noch einige Kenntnisse über PDO's.
Jemand ein Tipp wie ich es realisieren kann?
Vielen Dank im Voraus!