Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
bin gerade an einer Inbetriebnahme eines CANopen Device, dabei bekomme ich immer den Fehler SDO Write Error for Object!
Woher kann dieser Fehler kommen? Bin um jeden rat Dankbar
"Object does not exist in the object directionary" würde ich deuten als "die Variable die du beschreiben willst gibts nicht"
Was steht denn da wenn du auf das [+] neben der Meldung klickst?
Hast du die NodeID / Index / Subindex alles richtig eingegeben?
Passt das .eds zum eigentlichen Gerät bzw. welches Gerät verwendest du denn?
Muss ich eigentlich bei SDO auch was konfigurieren? Möchte eigentlich nur PDO daten verwenden!
Ich frage mal nach beim Hersteller ob die, .EDS Datei auch korrekt ist!
Das habe ich gerade auch festgestellt, hab die 1801 aus der PDO Mapping mal entfernt.
Jetzt hab ich mal keine Fehler mehr, jetzt mal schauen warum ich noch keine PDO haben.