TIA CASE Sprungliste auch in FUB-Baustein möglich

Softi79

Level-2
Beiträge
220
Reaktionspunkte
12
Nabend zusammen,

gibt es eine Möglichkeit in einem Baustein mit Quellsprache FUB eine Schrittkette mit CASE aufzubauen ?

z.B.
Netzwerk 0: FUB/ AWL-Code
Netzwerk 1: CASE Sprungliste
Netzwerk 2: 1. Case Label
Netzwerk 3: 2. Case Label
...
END_CASE:
Netzwerk 20: FUB/ AWL-Code

Was ist eure Grundeinstellung für Bausteine FUB,KOP,AWL,SCL? Branche Maschinenbau...Automobilindustrie

Gruß Softi
 
Meine Kunden setzen alle Codesys basierte Steuerungen ein und da wird das meiste in ST (Bei Siemens SCL) gemacht. Einige nutzen für Schrittketten AS (Entspricht Graph bei Siemens) und das wäre, wenn es grafisch sein soll, auch für Dich die Lösung. Sowas in FUP zu basteln dürfte etwas aufwändig sein und man hätte so einfach auch nicht die Möglichkeiten die man mit Graph hat.
 
In FUP gibt es unter den "Einfachen Anweisungen - Programmsteuerung" zwei Bausteine für Sprungverteiler, die sich für so etwas nutzen lassen.

Meine Grundeinstellung steht tatsächlich auf FUP, da ich seit es TIA gibt, meine Anlagenbausteine vorrangig in FUP kreiere. Meine gesammelten Standardwerke sind jedoch überwiegend in SCL geschrieben.
 
Allerdings kommt es auf die Steuerung an, die 1200er kann kein Graf,
aber SCL und dann würde ich es, mit SCL gestalten.
 
Ich oute mich mal als ehemaliger AWL -Fan und fast begeisterter SCLer. Um dem Programm eine gewisse Übersichtlichkeit zu geben nutze ich gerne die Netzwerke (Optische Trennung) aber warum kann ich in einem SCL-Baustein keine Netzwerke einfügen oder warum funktioniert ein CASE oder SPL in einem FUB-Baustein nicht?
 
Zur Strukturierung des SCL codes kannst du Reigions nutzen.

Gruß

Jens
 
Die Funktion REGION und END_REGION kenne ich, hier vermisse ich aber die Funktion alle Regionen (Programmcode) aufklappen zuklappen gibt es da eine Tastenkombination?
 
Du kannst links, neben den Editor, ein Menü aufziehen,
wo du einen Baum deiner Regions sehen kannst.
Dort kannst du Sie alle, über Buttons Auf.- bzw. Zuklappen
oder Navigieren.
 
Ja, das kenne ich auch, aber damit kannst du nur den Baum der Regionen auf und zuklappen aber nicht den Programmcode... zumindest nicht bei mir in AWL,FUB,KOP kannt du all Netzwerke also den Programmcode auf und zu klappen....
 
Da gibt es ein Button zum Synchronisieren mit dem Editor,
musste dich mal durchklicken, sind ja nicht ganz viele.

Bei Anwahl klappt dann auch der Code auf und zu.
 
Für die Nutzung dieser Website sind Cookies erforderlich. Du musst diese akzeptieren, um die Website weiter nutzen zu können. Erfahre mehr…