Codesys 2.3 Netzwerkvariable -> OPC

bbm1995

Level-2
Beiträge
48
Reaktionspunkte
4
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
[Gelöst] Codesys 2.3 Netzwerkvariable -> OPC

Hallo zusammen, ich benutze Codesys 2.3 und den OPCDA Server von Codesys.
Ich erstelle HLK Steuerungen für eine Firma und die haben immer 2 PLC, die redundant laufen und über Netzwerkvariabeln (UDP) miteinander kommunizieren.

Da ich auch dafür eine WinCC Visualisierung erstellen muss, die mit OPCDA auf die Steuerung verbindet, möchte ich gerne wissen, ob es möglich ist dass diese Netzwerkvariabeln auch an den OPC weiterzuleiten, ohne dass ich diese Variablen doppelt erstellen und mit einer Funktion darauf weiterleiten muss.

Lg
bbm
 
Zuletzt bearbeitet:
Ich würde sagen du kannst per OPC auf alle Variablen zugreifen, egal ob das Netzwerkvariablen sind oder nicht. Das läuft ja normalerweise übder das Symbolfile, beim Erzeugen des Symbolfiles müssen natürlich die Netzwerkvariablen mit ausgewählt sein ("Projekt", "Optionen", "Symbolkonfiguration", "Symbolfile konfigurieren"...)
 