Aktuell projektieren wir eine Anlage mit Codesys als SoftSPS auf einem Linuxsystem und mit Beckhoffklemmen.
Ich habe schon einige Erfahrungen mit Codesys gesammlt und auch mit TwinCat inkl. TwinCAT Safety.
Was mir nun neu ist: Codesys in Verbindung mit Beckhoff Safetyklemmen. Aktuell setzen wir hier eine EL1918 & EL2904 ein.
Ich habe beide Klemmen in mein Projekt einbinden können, allerdings weiß ich nicht wie man diese untereinander verschaltet, damit sie kommunizieren. Das geht bei Twincat doch etwas einfacher ^^
Kann mir jemand von euch weiterhelfen?
Ich würde auch eine Codesys EtherCAT Safety Schulung bzw. Webinar bevorzugen, falls jmd was kennt. Im Internet finde ich leider keine solche Veranstaltung.
Sehr geehrte Community, zurzeit arbeite ich mich für ein mein Abschlussprojekt in CODESYS V3 ein. Dazu möchte ich einen Testaufbau in Betrieb nehmen. Der Testaufbau besteht aus einem einem Touch Panel (Eaton XV300) als Haupt-SPS (CODESYS Runtime). Dieses ist auch gleich als EtherCAT Master...
Stimmt, mir war auch so, hatte das aber dann bei Beckhoff übersehen. @Gurke258: Wenn ich die Fehlermeldung richtig deute, muss der logische E/A noch mit realer Hardware verknüpft werden. Was wird denn bei einem Doppelklick auf den logischen E/A der EL1918 angezeigt?
Wie lautet denn die komplette Artikelnummer der verbauten EL1918? Es gibt nämlich auch eine Variante ohne integrierte Logikklemme. Eventuell hast Du auch die falsche Variante in Deinem Projekt hinzugefügt.
Wie lautet denn die komplette Artikelnummer der verbauten EL1918? Es gibt nämlich auch eine Variante ohne integrierte Logikklemme. Eventuell hast Du auch die falsche Variante in Deinem Projekt hinzugefügt.