Codesys V3 Modbus Gerät ändern/erstellen während der Laufzeit

Lars123

Level-2
Beiträge
198
Reaktionspunkte
2
Moin,

weiß jemand oder kennt jemand ein Beispiel wie man während der Runtime die Modbus Geräte aktiv ändern/erstellen/löschen kann?

Ich habe ein Projekt in dem Modbus Gerät per HMI konfiguriert werden. Also müsste ich diese in der Runtime änder.

Unter V2 mit einem Modbus Master Baustein ja kein Problem, aber wie funktioniert dies nun mit diesen Modbus Geräten?, die man in den Geräte Baum einfügt?


Evtl hat das ja jemand schon einmal gemacht
 
Hi,

ich denke das Geräte hinzufügen / ändern über den Gerätebaum nicht möglich ist. Da wirst du die Kommunikation über Bausteine laufen lassen müssen.
Allerdings wenn es gleiche Geräte sind, könntest du Dummy Geräte anlegen und zum Beispiel zur Laufzeit die IP-Adresse (im Beispiel Modbus TCP) ändern, bzw. auf das passende Gerät einstellen.

Gruß
Carsten
(CODESYS V3 Anfänger)
 

Anhänge

  • codesys_modbus_conf.PNG
    codesys_modbus_conf.PNG
    27,3 KB · Aufrufe: 17
Zurück
Oben