Coros -> ProTool

Kann mich irren, aber wurde das OP5 auch nicht schon immer mit ProTool
projektiert ? Dir müsste doch eine *.PDB Datei vorliegen (das ist eine ProTool
Datei). Öffne ProTool und deaktivere im Menü Datei -> ProTool-Integration in STEP7. Danach erfolgt ein Neustart von ProTool und Du kannst die Datei direkt öffnen. Bei der Integration von HMI's in STEP7 wird auch eine PDB-Datei im Projektunterordner TDOP angelegt. Das Dateiformat ist das gleiche.

Habe bei ProTool 2.5 begonnen OP's zu projektieren. Eine Projektiersoftware
COROS kenne ich nicht.

Lg, nairolf
 
drucke das projekt mit comtext in eine datei.
benutze konve99 zum konvertieren
siehe auch hier: https://www.sps-forum.de/threads/7360

es werden diverse dateien erzeugt die du in ptp importieren kannst.

vg@@@@ls.ini = komplettes projekt in datei gedruckt
.b01 = bild 1
.b02 = bild 2
.bm = betriebsmeldungen
.sm = störmeldungen
.tmp = diverses
 
Zuletzt bearbeitet:
Danke...

@nubbler:

Vielen Dank für die Info. ComText muss wohl vor meiner Zeit gewesen sein
Wie lange sind den die V1.20 OP's her ?