Also, mit CP341 hatte ich noch nix zu tun, aber im Handbuch steht, dass es fertige Kabel zu kaufen gibt und in den Kabelplänen steht der Hinweis, dass ab 50m Länge jeweils auf Empfängerseite ein 330Ohm-Widerstand reingehört. Wozu sollte der denn abschaltbar sein ?
-->RS485 wird meines Wissens hauptsächlich für Bussysteme und nicht für ptp-Verbindungen eingesetzt. Da würde es dann auch Sinn machen, den Abschlusswiderstand nur beim ersten und letzten Gerät einzuschalten...
Hallo,
Es geht vielmehr um das Zuschalten eines Abschlusswiderstands.
Warum will Siemens nur auf der Empfängerseite einen Abschlusswiderstand von 330 Ohm haben?
In der Regel wir doch RS485(ähnlich wie Profibus) mit 120 Ohm auf beiden abgeschlossen.
Warum gibt es eigentlich unterschiedliche Bezeichnungen für A und B? Manchmal ist von A(+), B(-) und manchmal A(-), B(+) die Rede.
Warum ? Hat jemand einen VDE- oder EIA-Auszug?