Für eine Kundenanlage soll eine S7-300 SPS ohne integrierten Ethernet-Anschluss (also nur mit MPI/Profibus-Schnittstelle) über einen CP 343-1 Lean zur Fernwartung und Fernprogrammierung mit Step7 Classic vorbereitet werden. Der CP 343-1 Lean wird dann ans Firmennetz angeschlossen. Zugriff auf das Firmennetz erfolgt per VPN. Kann so eine Fernprogrammierung überhaupt funktionieren, da der CP 343-1 Lean kein S7-Routing ermöglicht?
 
Kann so eine Fernprogrammierung überhaupt funktionieren, da der CP 343-1 Lean kein S7-Routing ermöglicht?
Wo hast du diese Information her?
Welchen CP 343-1 und welche CPU hast du? Genaue/vollständige Artikelnummern 6GK7.... und 6ES7... bitte
Warum meinst du, dass du überhaupt S7-Routing benötigst? Um die CPU in der SPS-Station mit dem CP 343-1 zu erreichen, ist kein S7-Routing nötig. Sind mit der SPS-Station weitere Geräte vernetzt, die du erreichen willst?

Welche Unterschiede gibt es bei den Industrial Ethernet CPs der SIMATIC S7-300?
 
Wo hast du diese Information her?
Welchen CP 343-1 und welche CPU hast du? Genaue/vollständige Artikelnummern 6GK7.... und 6ES7... bitte
Warum meinst du, dass du überhaupt S7-Routing benötigst? Um die CPU in der SPS-Station mit dem CP 343-1 zu erreichen, ist kein S7-Routing nötig. Sind mit der SPS-Station weitere Geräte vernetzt, die du erreichen willst?

Welche Unterschiede gibt es bei den Industrial Ethernet CPs der SIMATIC S7-300?
-->Information von Siemens KI:
Um Ihre Anforderungen zur Fernwartung und Projektierung zu erfüllen, benötigen Sie eine Netzwerkkarte, die in der Lage ist, auf serielle Busse wie MPI oder PROFIBUS-DP zu routen. Der CP 343-1 Lean (6GK7343-1CX10-0XE0) hat diese Fähigkeit eingeschränkt. Wenn Ihr Hauptziel ist es, die Kommunikation über MPI zu ermöglichen und das Fernzugreifen auf die HMI mit der smartClient-Anwendung ist, könnte der CP 343-1 Advanced (6GK7343-1GX21-0XE0) eine bessere Lösung bieten, da er erweiterte Routing-Möglichkeiten und Netzwerkfeatures unterstützt.

-->S7-Routing, um MPI Teilnehmer wie die HMI erreichen zu können.

Ich beschreibe es etwas genauer mit Artikelnummern:
Fernwartung via VPN zur Diagnose und Fernprogrammierung bzw. Fernprojektierung der SPS (CPU 314C-2 DP bzw. 6ES7 314-6CF02-0AB0) und HMI (2x TP 177B angeschlossen über MPI bzw. 6AV6642-0BA01-1AX1). Verwendet wird zur Projektierung SIMATIC STEP 7 V5.5 SP3 und WinCC flexible 2008 SP3 Advanced. Dazu soll das CP 343-1 Lean (6GK7343-1CX10-0XE0) am internen Rückwandbus der S7-300 eingebaut und mit dem VPN-Router (GL.iNet GL-AX1800(Flint)) verbunden werden. Um das HMI (angeschlossen über MPI) projektieren zu können, müsste der CP hindurch auf die seriellen Busse (wie MPI oder PROFIBUS-DP) routen. Ist dies mit dem CP 343-1 Lean (6GK7343-1CX10-0XE0) möglich oder wird dazu ein CP 343-1 Advanced (6GK7343-1GX21-0XE0) benötigt? Wie kann die Route zur Projektierung in WinCC flexible eingestellt werden? Ist es auch möglich mit smartClient remote auf die HMI zugreifen zu können?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
-->Information von Siemens KI:
Ich weiß nicht, was genau du die KI gefragt hast. Vermutlich ist die KI noch verbesserungswürdig.

Dazu soll das CP 343-1 Lean (6GK7343-1CX10-0XE0) am internen Rückwandbus der S7-300 eingebaut und mit dem VPN-Router (GL.iNet GL-AX1800(Flint)) verbunden werden. Um das HMI (angeschlossen über MPI) projektieren zu können, müsste der CP hindurch auf die seriellen Busse (wie MPI oder PROFIBUS-DP) routen. Ist dies mit dem CP 343-1 Lean (6GK7343-1CX10-0XE0) möglich oder wird dazu ein CP 343-1 Advanced (6GK7343-1GX21-0XE0) benötigt?
das S7-Routing ist mit dem CP 343-1 Lean generell möglich
Welche Baugruppen unterstützen die Funktion "S7-Routing" in S7-Subnetzen?

Über egal welchen CP kannst du auf die CPU zugreifen und die CPU z.B. beobachten und programmieren. Dafür ist kein S7-Routing nötig.

Wie kann die Route zur Projektierung in WinCC flexible eingestellt werden?
im Transferdialog Modus "S7Ethernet" einstellen
Wie kann mit WinCC flexible ein Projekt über S7-Routing in ein Bediengerät übertragen werden?
das geht aber nicht für deine TP 177B PN/DP 6AV6642-0BA01-1AX1, auch nicht mit einem anderen CP
allerdings kannst du ja die TP177B PN/DP selbst mit Ethernet verbinden und darüber direkt transferieren und fernsteuern

Ist es auch möglich mit smartClient remote auf die HMI zugreifen zu können?
nicht per S7-Routing, nur direkt wenn die TP177B PN/DP mit Ethernet verbunden sind
 
-->S7-Routing, um MPI Teilnehmer wie die HMI erreichen zu können.

Ich beschreibe es etwas genauer mit Artikelnummern:
Fernwartung via VPN zur Diagnose und Fernprogrammierung bzw. Fernprojektierung der SPS (CPU 314C-2 DP bzw. 6ES7 314-6CF02-0AB0) und HMI (2x TP 177B angeschlossen über MPI bzw. 6AV6642-0BA01-1AX1). Verwendet wird zur Projektierung SIMATIC STEP 7 V5.5 SP3 und WinCC flexible 2008 SP3 Advanced. Dazu soll das CP 343-1 Lean (6GK7343-1CX10-0XE0) am internen Rückwandbus der S7-300 eingebaut und mit dem VPN-Router (GL.iNet GL-AX1800(Flint)) verbunden werden. Um das HMI (angeschlossen über MPI) projektieren zu können, müsste der CP hindurch auf die seriellen Busse (wie MPI oder PROFIBUS-DP) routen. Ist dies mit dem CP 343-1 Lean (6GK7343-1CX10-0XE0) möglich oder wird dazu ein CP 343-1 Advanced (6GK7343-1GX21-0XE0) benötigt? Wie kann die Route zur Projektierung in WinCC flexible eingestellt werden? Ist es auch möglich mit smartClient remote auf die HMI zugreifen zu können?
Jetzt ist deine Anforderung zum Thema Routing klar.

Über die CP343-1 Lean wirst du Zugriff auf die SPS bekommen, ein Weiterrouten auf die Panels an MPI geht nicht. Du kannst die Panels direkt ans Ethernet hängen und an diesen eine statische IP-Adresse einstellen, ein einfacher Switch wird dazu reichen.
z.B. https://www.conrad.at/de/p/teltonika-tsw010-ethernet-switch-3202982.html
 
Vielleicht verwirren die Begriffe Routing und S7-Routing.
Um über VPN and ein SPS oder HMI zugreifen zu können, muss generell die VPN Router IP auf die LAN-Seite auf die Schnittstellen in die SPS oder HMI als 'Router' eingestellt werden.
 