Guten Morgen,

ich habe gerade das Datenblatt einer CPU 1214C, 6ES7 214-1BG40-0XB0, mit der Firmware V4.2 vor mir liegen.
Da steht das diese Steuerung mit Step 7 V14 oder höher projektiert werden muss.
Kann mir jemand sagen ob das mit der Firmware zu tun hat. Ich habe hier noch ältere Steuerungen gleichen Typs,
allerdings mit älterer Firmware, die projektiere ich mit V13.
Weiß jemand ob es wirklich nicht möglich ist die CPU mit der Firmware V4.2 mit Step 7 V13 zu projektieren?
Danke für Eure antworten.

Gruß
Stephan
 
Man kann die CPU auch mit TIA V13 projektieren und programmieren, da allerdings nur als V4.1 oder V4.0 (die V4.2 ist kompatibel dazu). Nur wenn man die neuen Funktionen der V4.2 nutzen will, muß man sie mit TIA V14 projektieren.