Hallo zusammen,

folgende Frage zur CPU 315-2 PN/DP:
Ich meine mal gehört, dass bei dieser CPU u.U. nicht beide Ports (MPI/DP und PROFINET) GLEICHZEITIG nutzbar seien und wollte mich auf diesem Weg versichern.

Ist da was dran?


Grüsse,
Elwood
 
Das einzige, was ich mir da zusammenreimen kann, ist, dass die 300er nur 1 Triggerereignis haben.
Das bedeutet, dass Du dir nicht gleichzeitig über Profibus und Ethernet einen Baustein online ansehen kannst - auch nicht mit 2 PGs.

Das hat aber nix mit der PN/DP-Variante zu tun - das ist generell so bei 300er.
Ansonsten sind mir keine Einschränkungen bekannt.

Was genau soll hier nicht zeitgleich nutzbar sein? :confused: :confused: Wer kommt auf solche Ideen:confused:
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Maxl,

ich weiss nicht mehr, wo ich das her hatte. Eventuell hab ich da auch irgendwas durcheinandergebracht. Wollte mich wie gesagt nur nochmal des Gegenteils versichern.

Thx!
 