Hallo Leute mein Problem,

Ich habe zwei Stationen:

Station 1: CPU 315F 2DP mit 342-5 CP über Rückwandbus verbunden

Station 2: CPU 315F 2DP mit 342-5 CP über Rückwandbus verbunden

Die beiden CP´s sind über Profibus verbunden. Jetzt meine Frage: welchen Baustein kann ich zum Senden und Empfangen von Daten auf einen DB nehmen??:confused:

Geht das ohne Master und Slave?

Danke
 
Möglichkeiten:
Master/Slave über EAs
FDL über AG Send/Receive (FC5/6)
S7-Kommunikation über BSEND/BRCV/USEND/URCV

Mfg
Manuel
 
Die FDL genau wie die S7 Kommunikation wird in Netpro projektiert.

In meiner Liste fehlt bei S7 Komm noch PUT/GET.

Der Sendeanstoß = REQ Eingang ist imho bei allen Varianten flankengesteuert, muss also Permanent wieder angestoßen werden,
und kann auch länger als 1 Zyklus dauern.

F1 auf den betreffenden Handling Baustein hilft.

Mfg
Manuel
 