Guten Tag,

ich möchte 2 S7-1500 CPU's miteinander kommunizieren lassen, welche sich zwar im selben Profinet befinden, aber nicht im gleichen Projekt. Mir würde am besten eine offene Kommunikation mit optimierten Datenbausteinen (TSEND_TRCV) gut gefallen. Ich weiß aber nicht wie (bzw. ob) das geht, wenn sich die CPU´s nicht im gleichen Projekt befinden.....
 
Moin Oskar72,

das geht ohne Weiteres.

Hinweis: "Profinet" meint idR Profinet IO. Wenn Du von der OUC (open user communication) sprichst, verwende lieber TCP/IP-Netz o.ä.
 
Guten Tag,

ich möchte 2 S7-1500 CPU's miteinander kommunizieren lassen, welche sich zwar im selben Profinet befinden, aber nicht im gleichen Projekt. Mir würde am besten eine offene Kommunikation mit optimierten Datenbausteinen (TSEND_TRCV) gut gefallen. Ich weiß aber nicht wie (bzw. ob) das geht, wenn sich die CPU´s nicht im gleichen Projekt befinden.....
I-device
 
Zurück