Hallo liebes Forum!
Ich mach das erste mal IRT Kommunikation und das erste mal ProfiSafe.
Ich habe eine 1512SP-F mit 1x8 FDI, 1x4 FDQ, 3x FRQ und 1x FPM (für 2 ET200SP Motorstarter).
Weiters sind 2x S210 mit IRT+ProfiSafe (Tele 105+901), 2x CU250S (Tele 3+30) und 1x S210 IRT+ProfiSafe, wobei dieser Optional ist.
Ich habe in der Safety die LDrvSafe Bausteine drinnen.
Beim Umschalten auf RUN geht die CPU auf > 300ms und schaltet ab (Zeiten wurden Testweise erhöht). Bleibe ich Offline läuft es aber sobald ich online gehe schaltet die CPU auf STOP.
Nehme ich die Aufrufe der LDrvSafe Bausteine raus geht die CPU beim Umschalten auf Run trotzdem auf 250ms, bleibt dann aber auf ca 25ms (Auch online).
Ich brauche bitte eine Idee in welche Richtung ich suchen soll...
Habe ich eine Einstellung beim Profisafe falsch oder kommt das Problem vom IRT? Ich bin mir auch bei der Topologie/Syncdomain nicht sicher ob das alles passt.
Der letzte S210 Teilnehmer hängt nicht dran, ich habe diesen aber noch nicht als optional definiert, da dann alle Teilnehmer automatisch deaktiviert werden. Kann es daher kommen?
Tia V18 U4, 1512SP-F 1PN FW 3.0
LG Thomas
Ich mach das erste mal IRT Kommunikation und das erste mal ProfiSafe.
Ich habe eine 1512SP-F mit 1x8 FDI, 1x4 FDQ, 3x FRQ und 1x FPM (für 2 ET200SP Motorstarter).
Weiters sind 2x S210 mit IRT+ProfiSafe (Tele 105+901), 2x CU250S (Tele 3+30) und 1x S210 IRT+ProfiSafe, wobei dieser Optional ist.
Ich habe in der Safety die LDrvSafe Bausteine drinnen.
Beim Umschalten auf RUN geht die CPU auf > 300ms und schaltet ab (Zeiten wurden Testweise erhöht). Bleibe ich Offline läuft es aber sobald ich online gehe schaltet die CPU auf STOP.
Nehme ich die Aufrufe der LDrvSafe Bausteine raus geht die CPU beim Umschalten auf Run trotzdem auf 250ms, bleibt dann aber auf ca 25ms (Auch online).
Ich brauche bitte eine Idee in welche Richtung ich suchen soll...
Habe ich eine Einstellung beim Profisafe falsch oder kommt das Problem vom IRT? Ich bin mir auch bei der Topologie/Syncdomain nicht sicher ob das alles passt.
Der letzte S210 Teilnehmer hängt nicht dran, ich habe diesen aber noch nicht als optional definiert, da dann alle Teilnehmer automatisch deaktiviert werden. Kann es daher kommen?
Tia V18 U4, 1512SP-F 1PN FW 3.0