Hallo zusammen,
wisst ihr wie es bei ner 313C (6ES7 313-5BE01-0AB0 aktuell in Fw2.0.8 ) mit den T-Bausteinen ist?
Die CPU ist von einem älteren Gewerk das ein Modbus-TCP-Energiemessgerät eingebaut bekommt.
Das Gerät ist, wie damals noch üblich, mit ner CP313-1-Lean nachgerüstet worden.
Das Problem ist jetzt nur dass ich die nötigen T-Bausteine (TCON etc.) nicht auf die Baugruppe downloaden kann.
Man bekommt dann beim Download-Versuch die Meldung:
Hab mir mal die technischen Daten der jeweiligen Generationen der 313C angesehen
Gehe ich also richtig in der Annahme dass TCON und Co. Befehle enthalten die diese CPU-Generation nicht konnte und somit nur ein CPU-Tausch bleibt?
Danke.
wisst ihr wie es bei ner 313C (6ES7 313-5BE01-0AB0 aktuell in Fw2.0.8 ) mit den T-Bausteinen ist?
Die CPU ist von einem älteren Gewerk das ein Modbus-TCP-Energiemessgerät eingebaut bekommt.
Das Gerät ist, wie damals noch üblich, mit ner CP313-1-Lean nachgerüstet worden.
Das Problem ist jetzt nur dass ich die nötigen T-Bausteine (TCON etc.) nicht auf die Baugruppe downloaden kann.
Man bekommt dann beim Download-Versuch die Meldung:
(D280) Fehler bei der Übersetzung eines Bausteins in S7-300 CPU
Der Baustein FB65 konnte nicht kopiert werden
IM Diagnosepuffer steht dann:Der Baustein FB65 konnte nicht kopiert werden
Unzulässiger Befehl im Baustein (Vom Compiler erkannt)
Hab mir mal die technischen Daten der jeweiligen Generationen der 313C angesehen
Ausgabe 2011-03 : CPU 313C 6ES7313-5BG04-0AB0 V3.3 - TCON ist für CPU/CPU-Kommunikation vermerkt
Ausgabe 2008-06 : CPU 313C 6ES7313-5BF03-0AB0 V2.6 - TCON ist für CPU/CPU-Kommunikation vermerkt
Ausgabe 2003-12 : CPU 313C 6ES/313-5BE01-0AB0 V2.0 - keine Spur von TCON
Ausgabe 2003-12 : CPU 313C 6ES/313-5BE01-0AB0 V2.0 - keine Spur von TCON
Gehe ich also richtig in der Annahme dass TCON und Co. Befehle enthalten die diese CPU-Generation nicht konnte und somit nur ein CPU-Tausch bleibt?