CX9010 CPU Tausch

hicom500

Level-2
Beiträge
47
Reaktionspunkte
5
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Moin zusammen,
habe hier eine CX9010 laufen, die rumzickt.
Gibt es eine Möglichkeit beim CPU Tausch die Retain Daten zu sichern
und sie auf die neue CPU zu kopieren?

Gruß
Jürgen
 
Morgen,
die sind in Dateien gespeichert.
TCPLC_R_801.wbp -> Retain
TCPLC_T_801.wbp -> Persitent
Wenn du die Dateien kopierst sind also die Daten übertragen. Liegen im Boot Ordner
 
Moin, moin,
ich habe das gestern mal getestet und die vorhandenen Dateien
TCPLC_S_1.wbp und TCPLC_T_1 auf die neue CPU ins gleiche Verzeichnis
kopiert.. aber es waren keine Retain/persitente Daten nach dem Boot vorhanden.
Muss ich die ggf. noch aktiv rücklesen?

Gruß
Jürgen
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Gibt es die Dateien auch .wb~ ? Das sind die Sicherungskopien, kopiere die einmal mit und probiere nochmal.
Die Daten werden im Fall nur beim Neustart von TwinCAT geladen.
 
Die Daten *.wbp werden beim Herunterfahren von TC geschrieben und nach dem Starten (wenn sie gelesen sind) in *.wb~ umgenannt.
Das umkopieren der Dateien *.wbp also ausführen wenn TwinCAT in CONFIG ist.
 
Nabend zusammen,
so CPU ist gewechselt und alles läuft wie es soll. Persitente Daten konnte ich komplett übernehmen.
Vielen Dank noch mal an Alle für die nützlichen Infos.
Gruß
Jürgen
 
Zurück