Hallo, liebe Fachkollegen,
für Servicezwecke ist es notwendig, eine Dosierschnecke durch Tastendruck rückwärts laufen zu lassen, realisiert habe das mit der Smartlogic und der Rechts-Taste auf dem LCP.
Das funktioniert laut Display und SL-Zustandanzeige zwar, jedoch wird der Motor während des Tastendrucks lediglich bestromt und es wird kein Drehfeld erzeugt, die Reversierung wird angezeigt. Der Start und Stopp des SL-Controllers funktioniert, der 1. Zustand wählt den Festsollwert0 an und der 2. Zustand aktiviert Start+Reversierung. Wieso wird nun kein Drehfeld erzeugt? Vielen Dank für eventuelle Tips. VG Micha
 
Hast Du in den Grenzen 4-10 beide Richtunhen freigegeben?

Mct10 file zippen und hochladen...
Software ist kostenlos.
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Um diese Inhalte anzuzeigen, benötigen wir die Zustimmung zum Setzen von Drittanbieter-Cookies.
Für weitere Informationen siehe die Seite Verwendung von Cookies.
Vielen Dank, der Hinweis mit dem Parameter 4-10 hat geholfen, wie obiger Link zeigt.
Vielen Dank und Viele Grüße, Micha
 