-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,
ich stehe aktuell vor folgendem Problem:
Ich möchte zwei Steuerungen über TCP/IP miteinander kommunizieren lassen. Das erste Hindernis sind die unterschiedlichen IP‑Adressbereiche(CPU1 192.168.200.3 CPU2192.168.0.1). Eigentlich sollte das kein Problem darstellen, da meine CPU 1515‑2 PN eine Routing‑Funktion besitzt. Oder liege ich mit dieser Annahme falsch?
Ein weiteres Problem ist, dass ich nur auf eine der beiden Steuerungen zugreifen kann, da der Hersteller der anderen Maschine das Projekt nicht herausgibt.
Nach dem Übertragen meiner Hardware‑ und Softwarekonfiguration tritt folgendes Verhalten auf:
Sobald ich das Netzwerkkabel einstecke, geht meine CPU in STOP. Im Diagnosepuffer erscheint der Fehler:
Vielen Dank für eure Unterstützung.
ich stehe aktuell vor folgendem Problem:
Ich möchte zwei Steuerungen über TCP/IP miteinander kommunizieren lassen. Das erste Hindernis sind die unterschiedlichen IP‑Adressbereiche(CPU1 192.168.200.3 CPU2192.168.0.1). Eigentlich sollte das kein Problem darstellen, da meine CPU 1515‑2 PN eine Routing‑Funktion besitzt. Oder liege ich mit dieser Annahme falsch?
Ein weiteres Problem ist, dass ich nur auf eine der beiden Steuerungen zugreifen kann, da der Hersteller der anderen Maschine das Projekt nicht herausgibt.
Nach dem Übertragen meiner Hardware‑ und Softwarekonfiguration tritt folgendes Verhalten auf:
Sobald ich das Netzwerkkabel einstecke, geht meine CPU in STOP. Im Diagnosepuffer erscheint der Fehler:
Ich bin mir unsicher, wie ich in dieser Situation weiter vorgehen soll und komme hier im Moment nicht mehr weiter.„Fehler zu übergeordneter Steuerung“.
Vielen Dank für eure Unterstützung.