Hallo zusammen,

kann mir jemand sagen ob ich eine Spezielle Memory-Card zur Datenrettung brauche oder ob jede X-Beliebige von Siemens auch geht?
Im Handbuch hab ich dazu nichts gefunden bzw. vielleicht auch falsch gesucht

MLFB: 6ES7357-4AH00-0AE0 Firmware Version ist leider nicht bekannt.

Danke schon mal

Tony
 
Hi Mike,

die beiden Hanbücher wo du verlinkt hast sind für die FM357-2 (MLFB:6ES7357-4AH01-0AE0)
Bei der weiß ich das es nur mit den Entsprechenden Lizens-Memorycards geht.

Trotzdem danke
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
So ich hab am Mittwoch Nachmittag noch einiges an der FM rum gespielt und siehe da plötzlich hat die FM die Datenrettung gestartet.

Was war der Fehler?

Wie meist sitz der Fehler vor der Anlage. Die FM benötigt zur Datenrettung ein Funktionsfähiges Programm in der CPU. Diese muss auf RUN stehen.
Die FM zeigt irgendwann dann Betriebsbereit an und durch das Umstellen der Betriebsart am Wahlschalter ging es plötzlich los. Hier Genau nach Handbuch vorgehen.

Es geht auch mit einer Normalen Memory Card von Siemens.