-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
ich arbeite zur Zeit an meiner Technikerarbeit und habe folgendes Problem:
Ich habe eine Anlage zum automatischen Bohren von Werkstücken, diese erweitere ich um eine MQTT Übertragung zu einem Broker. Bevor ich an die Anlage dran gegangen bin, habe ich vorher alles programmiert und getestet und es hat prima funktioniert.
Nun wollte ich das bestehende Programm der Anlage erweitern und hänge an einem Schritt fest.
Mein MQTT Publisher Baustein besitzt eine Static Variable vom Datentyp "TCON_IP_V4_SEC", dieser wird in jetztigen Projekt nicht erkannt(siehe Anhang)
--> ("Datentyp wird auf dieser CPU oder von der aktuellen Bibliotheksversion nicht unterstützt") <--
was vorher in meinem eigenen Projekt kein Problem war.
Nachdem ich das Internet und dieses Forum durchforstet habe, probierte ich verschiedene Dinge aus, welche aber alle kein Erfolg brachten:
-CPU ist 1516-3 V2.1 also sollte passen
-Zertifikat habe ich erstellt(wobei ich mir nicht sicher bin ob es richtig war)
Hat jemand noch Tipps wo mein Denkfehler liegt? Oder was ich noch beachten sollte? Diesen Baustein habe ich schon mehrfach in verschiedenen Projekten benutzt und hatte nie Probleme:|
Vielen Dank!
ich arbeite zur Zeit an meiner Technikerarbeit und habe folgendes Problem:
Ich habe eine Anlage zum automatischen Bohren von Werkstücken, diese erweitere ich um eine MQTT Übertragung zu einem Broker. Bevor ich an die Anlage dran gegangen bin, habe ich vorher alles programmiert und getestet und es hat prima funktioniert.
Nun wollte ich das bestehende Programm der Anlage erweitern und hänge an einem Schritt fest.
Mein MQTT Publisher Baustein besitzt eine Static Variable vom Datentyp "TCON_IP_V4_SEC", dieser wird in jetztigen Projekt nicht erkannt(siehe Anhang)
--> ("Datentyp wird auf dieser CPU oder von der aktuellen Bibliotheksversion nicht unterstützt") <--
was vorher in meinem eigenen Projekt kein Problem war.
Nachdem ich das Internet und dieses Forum durchforstet habe, probierte ich verschiedene Dinge aus, welche aber alle kein Erfolg brachten:
-CPU ist 1516-3 V2.1 also sollte passen
-Zertifikat habe ich erstellt(wobei ich mir nicht sicher bin ob es richtig war)
Hat jemand noch Tipps wo mein Denkfehler liegt? Oder was ich noch beachten sollte? Diesen Baustein habe ich schon mehrfach in verschiedenen Projekten benutzt und hatte nie Probleme:|
Vielen Dank!