Datum und Uhrzeit in der Visu anzeigen

Mohamed

Level-2
Beiträge
76
Reaktionspunkte
3
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo miteinander,
hat einer von euch bereits erfahrungen mit dem RTC-Modul von Wago (750-640) gemacht?

Mein System
WAGO PFC 750-8100 Ethernet-Controller
das RTC Modul und andere weitere Module.
e!cockpit v1.5.0

Mein Problem ist es einen der 32 Timer des Modules zum laufen zu bringen, um die Datum und Uhrzeit in der Visu anzeigen zu lassen. kann mir jemand dabei helfen???


Im Anhang ist mein versuch, Problem ist aber jetzt die Datum und Uhrzeit werden nur richtig dargestellt wenn ich eine Simulation durchführe ohne Hardware Verbindung. Verbinde die Applikation mit Hardware dann werden die Datum und Uhrzeit nicht richtig dargestellt.

Danke im voraus
 

Anhänge

  • 83576622_109209377184776_8474119682171863040_n.jpg
    83576622_109209377184776_8474119682171863040_n.jpg
    152,7 KB · Aufrufe: 44
  • 83660169_563986777791723_748981904887250944_n.jpg
    83660169_563986777791723_748981904887250944_n.jpg
    124 KB · Aufrufe: 40
  • 82872483_2465894773516266_5672448116251426816_n.jpg
    82872483_2465894773516266_5672448116251426816_n.jpg
    141,5 KB · Aufrufe: 39
Hallo Mohamed
in der Simulation greift der Operator %t auf die Zeit des PC zurück.
Nur im Controller wird auf die richtige Variable zurückgegriffen.
Dein Fehler ist die Wandlung in einen String. Mit %t wird eine Variable im Timeformat erwartet. In deinem Fall eine Variable vom Typ DT. (dtUTC_Time)
Holger
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Holger,

Danke für die Hinweis, da hast du voll recht. Ich hab es noch mal heute probiert, aber es funktioniert leider immer noch nicht. Ich denke ,es fällt im Code immer noch was, aber was genau das weiß ich nicht :confused:
 