Design einer mobilen Stromerzeugers

Josupei

Level-2
Beiträge
349
Reaktionspunkte
221
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Moin, ich sitze grade an einem Maschinendesign und würde gerne Meinungen hören, von Fachleuten, die ich in meiner Schreibtischumgebung nicht wirklich finde :-).
Im Grunde soll das ein mobiler Stromerzeuger werden, der zwei Betriebsarten hat:


a. gemäß DGUV 203-032 Schutztrennung mit mehreren Verbrauchern, Betrieb ohne Erdspiess zulässig, Inbetriebnahme durch Laien möglich, maximal einen Verbraucher pro Steckdose.

b. TNS (eine EFK darf einen Sternpunktbrücke am Trenntransformator (Hauptstrompfad setzen)), einen Erdspiess einmessen, den IMD deaktivieren.

Containerbauweise ähnlich eines 10Fuss ISO Containers, der als Prototyp 75kVA leistet (Serie 250kVA).




Kopfzerbrechen bereitet mir Punkt 4 in Betriebsart a.



1. Energiequelle Brennstoffzelle, mit Pufferbatterie. HVDC IT Netz ,mit IMD.

2. Aus dem HV DC Kreis leite ich ein 24VDC PELV System für die Steuerspannung ab (ca. 24VDC/80A), dieses betreibe ich als geerdetes System gegen Chassis/ Maschinenrahmen. (Galvanisch trennende Siemens Netzteile).

3. Nach dem AFE Netzwechselrichter und Trenntransformator klassisches Schutztrennungskonzept gemäß DGUV 203-032 (Schutztrennung mit mehreren Verbrauchern (im Prinzip ein isoliertes Netz mit Potentialausgleich) , RCD vor jeder Steckdose, IMD, nur ein Betriebsmittel je Steckdose zulässig).

4. Kam nun der Kollege mit der Zusatzanforderung, die Ventilatoren für die Kühlung frequenzgeregelt einzubinden.
1St. FU für Motor 1
1 St. FU für Motor 2,3,4.


Wobei ich jetzt grundsätzlich 2 Ideen habe (türkise Kästchen).

4a. Ich baue durch einen 2ten Trenntransformator eine saubere Trennung zu Netz (3.) auf und schaffe mit sekundärseitig ein lokales TNS Netz mit PE/PEN auf Chassis/ Gehäuse.

4b. Ich betrachte beide Antriebsstränge jeweils FU und die Motoren dahinter als je einen Verbraucher und nehme sie mit in das Isolierte Netz auf.


Ich weiß, komplexes Thema, aber wer Lust hat, raus mit euren Ideen, Anregungen, Fragen, watt ever...


2026-04-22 17_25_29-Visio-E-Schaltplan_Mobil60kW_V5.pdf - Adobe Acrobat (64-bit).png
 
Haupteinspeisung Lastschalter auf 400V in Ordnung.
Danach selektive Absicherung Kreis1 Licht/Kreis2 Motoren getrennt.Licht mit einer Vorsicherung(gross)
und danach wie gezeigt Einzelabsicherung wie gezeichnet.

Den Motor/Fu Kreis mit einer grossen Vorsicherung fuer alle Komponeneten.FU+Motor.
Und dann 4 Motorschutzschalter.1 Motor/3XFU.
Der FU-Motorschutz muss auf den FU ausgelegt werden.Der FU passend zum Motor logischerweise.

Fuer was der 2 Trafo?Nach dem Lastschalter hast du sinngemaess 2 Kreise(meiner Meinung nach) die selektiv, getrennt,abgesichert werden muessen.Ohne Gewaehr.Mit Simaris kann man die 400V Schiene dann simulieren.Konkrete Werte gibt es ja nicht.

Beim IT-System habe ich keine Ahnung.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Danke für die Mühe, teils sind die Sicherungen schon ausgelegt, ist eher eine Prinzipskizze aber die Hinweise sind gut.
Es geht mir am ehesten um Punkt 3. Der linke blaue Kasten wird teils in Schutztrennung gefahren (mobiler Stromerzeuger) und die Überlegung geht dahin, wie oder ob ich die internen FUs davon hart trennen soll oder müsste.
 
Das wird wohl in Richtung Beruehrungsschutz gehen von der Schiene?Ich sehe jetzt keine Notwendigkeit fuer den Trafo, wenn alles 400V maessige abgedeckt ist.Das Regelwerk kenne ich jetzt nicht so.
Aber ich habe schon FU in Containern gesehen und da kann ich mich nicht an so was erinnern.
Ich denke das ist sowieso ein kritischer Punkt mit dem ganzen Beruehrungsschutz.Die 3 Steckdosen kann man dann schoen symmetrisch verteilen auf die 3 Phasen.
 