-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Harald,
Danke für die Antwort während des Suppenkomas.
Was meinst Du mit "allgemeiner Maschinensteuerung"?
Mir fällt gerade auf, daß Kreuzvergleich in der DC-Tabelle für Logikeinheiten gar nicht auftaucht.
Gruß
Tommi
Hallo,
ist wohl auf die Schnelle falsch ausgedrückt. Gemeint ist die Integration einer Maschine mit den Komponenten Signalgeber, Logikeinheit und Aktoren. Die Logikeinheit ist in dem Fall eine Sichereitssteuerung oder ein Sicherheitsschaltgerät. Hier hat also der IBN keinen Einfluss auf Kreuzvergleich.
Kein Kreuzvergleich bei Logikeinheiten:
Bingo, you got me. Die Kurve kriege ich dann wieder, in dem der Kreuzvergleich nur durch verarbeitende Logik ausgeführt werden kann. Reine Aktoren (z.B. Relais, Schütze) können nur auf Eingangsinformation (Schaltsignal) reagieren. Eventuell kann durch Rückführung des Schaltzustands ein Schaltvorgang freigegeben oder unterbunden werden. Da fängt dann wieder die Grenze für Logikeinheit an.
Eine genaue Abgrenzung zwischen Input, Logic und Output ist nicht immer einfach. Häufig sind diese Komponenten schon in Signalgebern (Positionswächter mit redundaten Ausgängen) oder auch in Aktoren (angenommen: sichere Servosteuerung) vorhanden. So ändert sich dann die Betrachtungsweise für die einzelnen Komponenten.
Wieso weißt Du eigentlich, dass es Suppe gab