-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Allerseits,
wir setzen von Siemens folgende Analogbaugruppe zur Messung von Thermoelementen ein:
=> Analog Input Module AI 8xU/R/RTD/TC HF (6ES7531-7PF00-0AB0)
Prozessbedingt werden allerdings nicht immer an jeden Analogeingang ein Thermoelement angeschlossen. Je nach dem wie viele Werkstücke in die Anlage Eingelegt werden, werden auch entsprechend mehr oder weniger Thermoelementfühler angeschlossen.
Nun haben wir das Problem, dass
=> wenn wir ohne die Drahtbruch Diagnose arbeiten, während des Prozesses die offenen Kanäle von -32767 nach +32768 wandern
=> wenn wir die Drahtbruch Diagnose der einzelnen Thermoelemente aktivieren (offenen Thermoelement schön bei 32768 wie bei S7-300 Serie), blinkt die gesamte CPU rot und spuckt für jeden Kanal eine Diagnose Meldung aus, sodass wir durchgehend Serviceanfragen haben (.....die CPU ist auf Störung :evil:......)
Nun zu meiner Frage:
Kann man die Drahtbruch Überwachung aktivieren, ohne die Diagnose Meldungen??? [SUB][/SUB]
wir setzen von Siemens folgende Analogbaugruppe zur Messung von Thermoelementen ein:
=> Analog Input Module AI 8xU/R/RTD/TC HF (6ES7531-7PF00-0AB0)
Prozessbedingt werden allerdings nicht immer an jeden Analogeingang ein Thermoelement angeschlossen. Je nach dem wie viele Werkstücke in die Anlage Eingelegt werden, werden auch entsprechend mehr oder weniger Thermoelementfühler angeschlossen.
Nun haben wir das Problem, dass
=> wenn wir ohne die Drahtbruch Diagnose arbeiten, während des Prozesses die offenen Kanäle von -32767 nach +32768 wandern
=> wenn wir die Drahtbruch Diagnose der einzelnen Thermoelemente aktivieren (offenen Thermoelement schön bei 32768 wie bei S7-300 Serie), blinkt die gesamte CPU rot und spuckt für jeden Kanal eine Diagnose Meldung aus, sodass wir durchgehend Serviceanfragen haben (.....die CPU ist auf Störung :evil:......)
Nun zu meiner Frage:
Kann man die Drahtbruch Überwachung aktivieren, ohne die Diagnose Meldungen??? [SUB][/SUB]