?Beispielsweise weil die Pumpe nicht bis auf Null-Fördermenge heruntergeregelt werden kann.
Im Verbund fördert die Pumpe doch erst, wenn sie einen Druck über Systemdruck+RSV Öffnungsdruck erreicht.
Einige Sekunden kann man sie auch darunter betreiben, aber nicht zu lange, sonst wirds warm im Pumpengehäuse
Schwieriger sehe ich den Umschaltpunkt der Kaskadenstufen ohne Druckschwankungen zu erreichen, denn dazu muss eine FSD zugeschaltet werden und simultan die VSD runtergefahren werden bzw. umgekehrt.