Hallo zusammen,

ich möchte gerne einen Dreiwege-Heizungsmischer über eine SPS ansteuern. Es handelt sich dabei um einen "Oventrop NR 230" Stellmotor:

http://www.oventrop.com/(X(1)S(xofolbymtkagrremk4hbv5nz))/products/manual/135095680.pdf

Der Motor besitzt 3 Leitungen, einmal N und dann 2 mal L je für Linksdrehen/Rechtsdrehen. Meine Idee wäre nun folgende:

Ich nehme 2 Digitalausgänge (24V DC) von der SPS, die dann auf ein Relais gehen, dass 2 Kanäle hat die 230 V schalten können. Bei der Auswahl der Hardware bin ich mir nun nicht sicher. Gerne würde ich hardwareseitig schon vermeiden, dass dort, falls beide Ausgänge gleichzeitig geschaltet werden, etwas kaputt gehen kann. Ich habe von der Elektronik leider sehr wenig Ahnung, so dass ich hoffe das mir jemand ein paar Tipps geben kann.

Danke schon einmal im Voraus und viele Grüße
 
Du brauchst 2 Koppelrelais. Je eins für Auf und Zu

Da sind normalerweise Kondensatormotoren verbaut, die werden auch bei anliegen von Auf und Zu gleichzeitig nicht gleich kaputt.
Alternativ kannst du ja bei den Relais auf der Lastseite jeweils einen Öffner der anderen Richtung mit in Serie schalten.
 
Also ich machs immer so:
Ein Relais ausschliesslich zum takten,
das zweite Relais schaltet dann mit 12/14 die Richtung um.

L - - 11 - 14 RELAIS 1 - - -
Relais 2 11
- - 12 - Zu
- - 14 - Auf

Keine Verriegelung nötig, Fehlschaltung praktisch unmöglich.
 
Hallo
die Regelung habe ich über einen PI regler gemacht . Funktioniert ganz gut
 

Anhänge

  • Heizung PI regler.JPG
    Heizung PI regler.JPG
    122,9 KB · Aufrufe: 38